Har i nogle input til mit diagram?

Trevejs ventilen føler på varmen i tanken.
Også har jeg glemt at sætte ekspansiontanken på den lukkede side.

Hvordan er lovgivningen ang. 2 fyr på samme skorsten?
Her er der tale om en 150 mm stål skorsten med masser af træk.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 01:01
af Tom_AT
2 kedler må godt sidde på samme skorsten. Afhængig af lysning og andet godt.
Men du skal have fat i skorstensfejer for endelig godkendelse. Så tag fat i ham, inden du laver noget.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 08:44
af GQLLE
Tom_AT skrev:2 kedler må godt sidde på samme skorsten. Afhængig af lysning og andet godt.
Men du skal have fat i skorstensfejer for endelig godkendelse. Så tag fat i ham, inden du laver noget.
Ja ham slipper jeg nok ikke uden om icon_cheesygrin.gif

Har googlet emnet og fandt den her side
Så mon ikke det går.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 08:51
af Hjemme teori
Hvorfor vil du have en veksler og åben ekspension på scotte/hus-siden.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 08:56
af GQLLE
Hjemme teori skrev:Hvorfor vil du have en veksler og åben ekspension på scotte/hus-siden.
Det skal være lukket ekspansion på scotte hus siden.
Har første sal og der er ikke mulighed for at få den åbne ekspansion højt nok op.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 09:03
af GQLLE
Her er en opdateret version :great:

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 09:21
af Hjemme teori
Er det så akkutanken der ikke kan tåle lukket ekspansion?

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 09:26
af GQLLE
Hjemme teori skrev:Er det så akkutanken der ikke kan tåle lukket ekspansion?
Ja det er en gammel olie tank.

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 09:32
af Hjemme teori
Hvis ikke jeg læser dit diagram forkert, kan du ikke rigtigt få kølet akku længere ned en 40 grader og måske endda kun til kedeltemperaturen på scotten, altså 60 grader og hvis det er en bs1016 - 70grader. Jeg kan heller ikke se hvordan du styrer om scotten skal køre, bliver det et stop på en extern føler? og hvordan med Varmt Vands Beholderen, hvordan varmes og styres det?

Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s

: 20 maj 2013 09:49
af GQLLE
Hjemme teori skrev:Hvis ikke jeg læser dit diagram forkert, kan du ikke rigtigt få kølet akku længere ned en 40 grader og måske endda kun til kedeltemperaturen på scotten, altså 60 grader og hvis det er en bs1016 - 70grader.

Jeg kan heller ikke se hvordan du styrer om scotten skal køre, bliver det et stop på en extern føler?

Og hvordan med Varmt Vands Beholderen, hvordan varmes og styres det?
Kan man få den længer ned? Vi er jo kun på tegnebrættet indtil videre.

Havde læst at man kunne købe en føler der fik den til at slukke når der var varme nok? men kan ikke finde emnet nu. :?

Varmt vands beholderen er inde i huset og den styret af dens egen styring, det er en combi.
Den åbner for en motorventil når den mangler varme.