Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 28 okt 2012 01:53
af MichaelK
Men Scotten er da godkendt til trykekspansion?

Derfor ville jeg sætte pumpen inden for shuntkredsen, og lave det
med trykekspansion. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg
synes altså trykekspansion er nemmere end åben ekspansion.
Man slipper da som minimum for en beholder på loftet :great:


Mvh.

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 28 okt 2012 09:45
af Ernst Drastrup
Per oog stub.
Jeg forstår ikke helt Jeres system.
Hvordan kan I sætte ekspansionen på returen.
Skal den ikke altid gå ud fra kedeltoppen og op i bunden af eks.beholderen.
Den har jo slet ingen forbindelse til returen påbnlægget.
Vil en af Jer prøve lave sådan et diagram, hvor ekspansionen sidder på returen.
Så har jeg da lært noget forkert.

I kan ikke komme udenom, at når pumpen sidder på returen, som går fra radiatorene og hjem til kedlen.
Hvis så termostaterne på radiatorene lukker, så kan der ikke være nogen gennemgang for vandet,
så vil pumpen da sidde og rykke i returen, og derved lave vaccum.

Jeg ved godt man kan aldrig blive for gammel til at lære noget nyt. Jeg er på vej til de 81.

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 29 okt 2012 17:03
af Stub
Når der i beskrivelsen af vvb står følgende:
Combivandvarmeren er forsynet med en omskifter, så man kan vælge at regulere enten elvarmen eller styre centralvarmen.

Incl. Sikkerhedsaggregat
Er der så ikke en styring af gennemløbet i vvb - eller skal jeg stadig have en returtermostat på?

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 29 okt 2012 17:26
af klinten
Ernst Drastrup » 28 Oct 2012, 09:45 skrev:Per oog stub.
Jeg forstår ikke helt Jeres system.
Hvordan kan I sætte ekspansionen på returen.
Skal den ikke altid gå ud fra kedeltoppen og op i bunden af eks.beholderen.
Den har jo slet ingen forbindelse til returen påbnlægget.
Vil en af Jer prøve lave sådan et diagram, hvor ekspansionen sidder på returen.
Så har jeg da lært noget forkert.

I kan ikke komme udenom, at når pumpen sidder på returen, som går fra radiatorene og hjem til kedlen.
Hvis så termostaterne på radiatorene lukker, så kan der ikke være nogen gennemgang for vandet,
så vil pumpen da sidde og rykke i returen, og derved lave vaccum.

Jeg ved godt man kan aldrig blive for gammel til at lære noget nyt. Jeg er på vej til de 81.
Ang. Pumpen, så vil den jo bare cirkulere gennem shunten hvis alle radiatorventilerne er lukkede.

Min ekspansionsbeholder sidder også på returen, om det er forkert ved jeg ikke, men den virker da..

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 29 okt 2012 19:08
af Ernst Drastrup
En ekspansionsledning kaldes også sikkerhedsledning, skal altid gå fra kedeltoppen op til ekspansionen,
Hvis det er en åben ekspansionsbeholder man snakker om.

En trykekspansion må sidde hvor det skal være.

Ja, - når pumpen sidder på fremløbet og shunten går ned til returen efter shunten, så vender det rigtigt.
Ja, - så pumpes vandet ned gennem shunten, men den ligger stadigt ind med det drivtryk, der skal til, for at kunne forsyne alle radiatorer når termostaterne åbner igen.

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 29 okt 2012 23:03
af Stub
Om en ekspansionsbeholder sidder på den ene eller anden side af kedel i et lukket kredsløb, det vil da komme ud på et. Det samme gælder jo for cirkulationspumpen. Det er jo ikke sådan at fordi den sidder på afgangssiden af kedlen at den skubber og hvis den sidder på indgangssiden at den suger. Kedlen er jo en del af det lukkede kredsløb så den yder det samme uanset på hvilken side den sidder. Der vil under ingen omstændigheder komme undertryk i anlæget, så det med at suge luft ind, det lyder som en skrøne...

Så længe pumpen og ekspansionsbeholder sidder inden for shunten, så virker det.

Ang. trykekspansion, så bruger jeg bare den der er i forvejen - og det er en åben ekspansion.

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 30 okt 2012 07:05
af Stub
Jeg er har så alligevel vovet mig ud i at prøve at lave en lille tegning af det kommende varmeanlæg:
fyr.png
Jeg er stadig i tvivl om jeg skal ud og investere i en returtermostat til vvb?

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 30 okt 2012 08:00
af J-B
Stub » 29 Oct 2012, 17:03 skrev:Når der i beskrivelsen af vvb står følgende:


Er der så ikke en styring af gennemløbet i vvb - eller skal jeg stadig have en returtermostat på?
Hej.
Den omskifter de skriver om er den røde omskifter på fronten ved termostaten.
Når den er trykket ind er det elpatronen der varmer din beholder og 230v til en 2 vejsventil til centralvarmespiralen er afbrudt.
Når den er ude er elpatron afbrudt og termostaten KAN styre en 2 vejs ventil hvis beholderen er sat på anlægget som en radiator.
Det er kun strømstyring de mener og den må IKKE bruges direkte til din styring på pillefyren, da der er 230 volt på den.
Den løsning du bør vælge er at have en temperaturføler i vvb der er koblet til styringen og en 2 eller 3 vejsventil.
Fordelen er at du kan lade fyret lave varmt vand hele året rundt, men om sommeren kører den kun efter behov.
Håber du kan bruge det.

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 30 okt 2012 08:10
af Stub
Tak!

Hvis jeg så har tænkt mig at bruge el til vvb om sommeren, så har jeg ingen fordel af styringen og kan undvære returtermostat - eller hur?

Diagram for 2 strengsanlæg med vvb

: 30 okt 2012 08:25
af J-B
Stub » 30 Oct 2012, 08:10 skrev:Tak!

Hvis jeg så har tænkt mig at bruge el til vvb om sommeren, så har jeg ingen fordel af styringen og kan undvære returtermostat - eller hur?
En returventil virker som en radiatorventil og kører automatisk efter temp i vvb, men du kan ikke have højere temp på brugsvand end centralvarme.
Jeg vil anbefale dig en 3 vejs ventil, hvis der ikke er for langt imellem fyr og beholder, for så kan du hurtigere varme vvb. op og der bliver kun pumpet centralvarmevand rundt i den efter behov, og du kan lave varmt brugsvand til ca ½ pris om sommeren i forhold til el.