Side 4 af 4

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

: 05 mar 2013 10:11
af BHA
mekanikeren skrev:BHA:
fedt diagram ellers.
Jeg ville nu flytte den 3-vejs ventil, som styrer returen til scotten, over på returen fra huset.
Det var lige dét der sprang i øjnene på mig
Miser jeg så ikke mulighed for at solvarmen kan supplere når scotten kører?

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

: 05 mar 2013 20:17
af mekanikeren
Jeg synes bare det virker lidt forkert i mit hoved, at du vil have scotten til at varme fremløbet op uden den er koblet direkte på returen. Hvad sker der hvis akkuen er kold, og fangerne ingen varme laver, så har du ingen cirkulation over scotten.
Du kunne måske tage returen til scotten efter solfangeren, for at udnytte solvarmen.

Men det kan godt være jeg læser dit diagram forkert

Jeg har været med til lave et setup præcis som dit: Fastbrændsel, pillefyr, solvarme og akkutank.

Her er akkuen i centrum.
Fastbrændselskedlen varmer hele akku op med selvcirkulation.
Hvis ikke der bliver fyret med træ - så tager pillerne over, og varmer kun øverste 3.del af tanken op. Her er returen til pillefyret taget lidt over midten på akku. Der sidder så en termostat lidt over til at starte pillefyret.
Solvarmen er koblet, så den hjælper med at varme akkutanken op, når der er blus på solen. (den skinner jo altid når men er på arbejde, og ikke skal i bad)

Fremløbet til huset er selvfølgelig taget fra toppen af akkutanken, og er shuntet ned til 60 grader med en AVTB ventil og en kontraventil.
Opstillingen er lavet så simpelt så muligt - jo mindre kan der gå i stykker ;-)

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

: 05 mar 2013 20:50
af BHA
Hej mekaniker
Hvis hele systemet er kold inkl akkutanke så sidder scotten i princippet i en "retur". Hvis noget af det billige (pind eller sol) laver varme vil scotten (den dyre) automatisk bakke af, da dens returtemp bliver varmet op :great:

Tror jeg........ Det skal sgu virke

Men ja diagrammet bør vist også suppleres med en forklaring til ventil funktioner

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

: 05 mar 2013 21:07
af mekanikeren
Hej Bo

Jeg tror sgu du har ret. Den er bare lidt kringlet, med den der automixer før pumpen.
Men pumpen nede på shunten til scotten virker lidt overflødig.

I mine øjne, virker det som et lidt indviklet setup - læs: der er mange ting som kan gå i stykker ;-)

Prøv at forestille dig, hvor meget ravage et stykke vildsluppen pakgarn kan gøre her.
(har lige selv prøvet det, med en kontraventil, som ikke lukkede i, og resulterede i 40 grader fremløb til huset, i stedet for 60)

Men igen... det er eddermame en flot tegning - er du vandt til at lave styrings skabe?

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

: 05 mar 2013 21:48
af BHA
mekanikeren skrev:Hej Bo

Jeg tror sgu du har ret. Den er bare lidt kringlet, med den der automixer før pumpen.
Men pumpen nede på shunten til scotten virker lidt overflødig.

I mine øjne, virker det som et lidt indviklet setup - læs: der er mange ting som kan gå i stykker ;-)

Prøv at forestille dig, hvor meget ravage et stykke vildsluppen pakgarn kan gøre her.
(har lige selv prøvet det, med en kontraventil, som ikke lukkede i, og resulterede i 40 grader fremløb til huset, i stedet for 60)

Men igen... det er eddermame en flot tegning - er du vandt til at lave styrings skabe?
Har en fortid i Weiss a/s som projektmand hvor vi bl.a. Tegnede Pi-diagrammer til større kedelanlæg. Nu er jeg på Hadsund fjernvarme, jeg er nok lidt tekniknørd. Så ja der er meget der kan drille , men hold op hvor det sjovt imens det fungerer. :) :)