Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Brugeravatar
BHA
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 mar 2013 21:18
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + Blackstar 16 kw 1016
Areal: 344 + 110 gar./værks
Brændsel: Brænde - løv
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Årligt forbrug: 52 Mwh / 50 m3 løv
Geografisk sted: Als, Nordjylland

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Indlæg af BHA » 05 mar 2013 10:11

mekanikeren skrev:BHA:
fedt diagram ellers.
Jeg ville nu flytte den 3-vejs ventil, som styrer returen til scotten, over på returen fra huset.
Det var lige dét der sprang i øjnene på mig
Miser jeg så ikke mulighed for at solvarmen kan supplere når scotten kører?
Mvh. Bo
Med pillefyr inden næste vinter.


mekanikeren
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Indlæg af mekanikeren » 05 mar 2013 20:17

Jeg synes bare det virker lidt forkert i mit hoved, at du vil have scotten til at varme fremløbet op uden den er koblet direkte på returen. Hvad sker der hvis akkuen er kold, og fangerne ingen varme laver, så har du ingen cirkulation over scotten.
Du kunne måske tage returen til scotten efter solfangeren, for at udnytte solvarmen.

Men det kan godt være jeg læser dit diagram forkert

Jeg har været med til lave et setup præcis som dit: Fastbrændsel, pillefyr, solvarme og akkutank.

Her er akkuen i centrum.
Fastbrændselskedlen varmer hele akku op med selvcirkulation.
Hvis ikke der bliver fyret med træ - så tager pillerne over, og varmer kun øverste 3.del af tanken op. Her er returen til pillefyret taget lidt over midten på akku. Der sidder så en termostat lidt over til at starte pillefyret.
Solvarmen er koblet, så den hjælper med at varme akkutanken op, når der er blus på solen. (den skinner jo altid når men er på arbejde, og ikke skal i bad)

Fremløbet til huset er selvfølgelig taget fra toppen af akkutanken, og er shuntet ned til 60 grader med en AVTB ventil og en kontraventil.
Opstillingen er lavet så simpelt så muligt - jo mindre kan der gå i stykker ;-)
Mvh Mekanikeren

Brugeravatar
BHA
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 mar 2013 21:18
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + Blackstar 16 kw 1016
Areal: 344 + 110 gar./værks
Brændsel: Brænde - løv
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Årligt forbrug: 52 Mwh / 50 m3 løv
Geografisk sted: Als, Nordjylland

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Indlæg af BHA » 05 mar 2013 20:50

Hej mekaniker
Hvis hele systemet er kold inkl akkutanke så sidder scotten i princippet i en "retur". Hvis noget af det billige (pind eller sol) laver varme vil scotten (den dyre) automatisk bakke af, da dens returtemp bliver varmet op :great:

Tror jeg........ Det skal sgu virke

Men ja diagrammet bør vist også suppleres med en forklaring til ventil funktioner
Mvh. Bo
Med pillefyr inden næste vinter.

mekanikeren
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Indlæg af mekanikeren » 05 mar 2013 21:07

Hej Bo

Jeg tror sgu du har ret. Den er bare lidt kringlet, med den der automixer før pumpen.
Men pumpen nede på shunten til scotten virker lidt overflødig.

I mine øjne, virker det som et lidt indviklet setup - læs: der er mange ting som kan gå i stykker ;-)

Prøv at forestille dig, hvor meget ravage et stykke vildsluppen pakgarn kan gøre her.
(har lige selv prøvet det, med en kontraventil, som ikke lukkede i, og resulterede i 40 grader fremløb til huset, i stedet for 60)

Men igen... det er eddermame en flot tegning - er du vandt til at lave styrings skabe?
Mvh Mekanikeren

Brugeravatar
BHA
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 mar 2013 21:18
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + Blackstar 16 kw 1016
Areal: 344 + 110 gar./værks
Brændsel: Brænde - løv
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Årligt forbrug: 52 Mwh / 50 m3 løv
Geografisk sted: Als, Nordjylland

Diagram på scotte-fastbrændsel-akkutank

Indlæg af BHA » 05 mar 2013 21:48

mekanikeren skrev:Hej Bo

Jeg tror sgu du har ret. Den er bare lidt kringlet, med den der automixer før pumpen.
Men pumpen nede på shunten til scotten virker lidt overflødig.

I mine øjne, virker det som et lidt indviklet setup - læs: der er mange ting som kan gå i stykker ;-)

Prøv at forestille dig, hvor meget ravage et stykke vildsluppen pakgarn kan gøre her.
(har lige selv prøvet det, med en kontraventil, som ikke lukkede i, og resulterede i 40 grader fremløb til huset, i stedet for 60)

Men igen... det er eddermame en flot tegning - er du vandt til at lave styrings skabe?
Har en fortid i Weiss a/s som projektmand hvor vi bl.a. Tegnede Pi-diagrammer til større kedelanlæg. Nu er jeg på Hadsund fjernvarme, jeg er nok lidt tekniknørd. Så ja der er meget der kan drille , men hold op hvor det sjovt imens det fungerer. :) :)
Mvh. Bo
Med pillefyr inden næste vinter.


Besvar