Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kørsel med en combi kedel.

Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Besvar
Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 176
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 114 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kørsel med en combi kedel.

Indlæg af Exsmeden » 07 aug 2011 15:06

Den combi kedel jeg er supporter på har jeg nu kørt med denne opsætning siden oktober 2010.
Anlægget er skruet sammen så den kan køre med pille - piller og brænde - og kun brænde.

Fra oktober 2010 til april 2011 blev der fyret med piller og brænde.
Om morgenen blev der lagt brænde ind i kedlen, stokkeren tænder selv ild i brændet og stokkeren går i pause, når den når op på setpunkt. Når kedlen når op på ca. 80° begynder ladning af tanken, ladningen stopper når tanken er 2° over kedeltemperaturen.
Afladning af tanken starter når kedeltemperaturen er 4° under tanktemperaturen og den stopper når tanktemperaturen er nået ned på ca. 55°, hvor så stokkeren tager over.
Denne combifyring kan udføres flere gange i døgnet, den der kommer forbi fyrrummet fylder bare noget brænde på så passer systemet sig selv.

Fra april 2011 og til nu er der kun fyret med brænde, når stokkeren er slukket skal der selvfølgelig tændes op manuelt.

Da jeg startede i april med at fyre kun med brænde, røg den være som Kraftværkerne i Østen.
Jeg kontaktede Sydjysk Stokker for at få oplyst hvor den fik det sekundere luft fra det var s.. ikke meget hjælp at hændte der. Jeg ville have dem til at sponsorere en blæser så jeg kunne lave noget sekunder luft, men nej den blæser kunde jeg købe ved dem, det ville jeg selvfølgelig ikke, så jeg måtte en tur i tænkeboksen.
Jeg flyttede den originale træfyrings blæser op i brændelågen, og den indkøbte blæser fra jem & skral blev monteret i askelugen. Så nu kører det.
Jeg vedhæfter et diagram så i kan se opsætningen.
Billeder kommer senere!
Vedhæftede filer
Anlægstegning.pdf
(298.78 KiB) Downloadet 444 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.


trogdrup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 19 jun 2011 11:23
Mit fyr: Passat C2 svvingarm 400L
Areal: 100
Brændsel: rapsafrens, rapspiller, fritureolie
Fremviser gerne i postnummer: 9320
Dagligt forbrug: ca. 3m3 pr. 14 dage
Geografisk sted: Hjallerup
Kontakt:

Kørsel med en combi kedel.

Indlæg af trogdrup » 15 feb 2012 20:37

Hej Exsmeden

Det ser godt ud. Men hvordan er de fire rør (Blå, rød, rød, orange) koblet til kedelen?

Trogdrup
Intet kommer af sig selv - undtagen lommeuld.

Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 176
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 114 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kørsel med en combi kedel.

Indlæg af Exsmeden » 16 feb 2012 09:54

trogdrup » 15 Feb 2012, 20:37 skrev:Hej Exsmeden

Det ser godt ud. Men hvordan er de fire rør (Blå, rød, rød, orange) koblet til kedelen?

Trogdrup
Mojn.
Blå = 1" rør der går ind i bunden af kedel.
Rød = 1" rør fra top kedel til eksp. og anlæg.
Rød = 3/4" rør (oprindelig studs til følerlomme) går til top af tank.
Orange = 3/4" rør går ind bunden af kedlen. (aftapningsstuds)
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.

Mike N
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Geografisk sted: Møldrup

Kørsel med en combi kedel.

Indlæg af Mike N » 16 feb 2012 10:02

Det ser spændende ud og genial opsætning

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Kørsel med en combi kedel.

Indlæg af Hjemme teori » 14 apr 2012 11:17

Ser ud til at virke - og så mine tanker

Kunne man ikke slutte er varmtvandbeholderen bå via egen pumpe og måske en varmtvandprioritering, så kunne du næsten slippe uden om elpatronen.

Hvad angår akkutanken, hvis du kunne køle videre på den med returvandet fra radiatorer kunne den jo holde en del mere varme, så skulle man ikke fyre så tit og ville kunne fyre med en større mængde.

beregning
500 l tank 90 - 55 grader = 20,3 kwh eller ca. 4,7 kilo brænde
500 l tank 90 - 30 grader = 34,8 kwh eller ca. 8,1 kilo brænde

Jeg vedhæfter lige en regneark, så kan du selv lege med tallene.
tank og brænde beregner.xls
(27.5 KiB) Downloadet 208 gange
Mvh. Sophus


Besvar