Hej

Jeg har et boink med trykekspantion. Men hvor højt vandtryk skal det køre med?

Jeg fik afvide af smeden der monterede det, at der skulle være 1,5 bar ved driftvarm anlæg. Men jeg har hen af vejen fundet ud af det køre betydelig bedre omkring 1,8 - 2,0 bar.


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Vandtryk på Boink

Indlæg af Flunk » 09 apr 2009 07:58

Hvordan skal bedre forståes?

Hvilke problemer har du hvis du kører 1.5 bar overtryk, og som du undgår ved at gå lidt op i tryk?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

ernst_himself
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
Mit fyr: Boink brænder på opop418
Areal: 190
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 3
Geografisk sted: Als

Re: Vandtryk på Boink

Indlæg af ernst_himself » 09 apr 2009 08:33

Jeg køre 2,0bar i drift..og det køre godt.

cfonsskov
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als

Re: Vandtryk på Boink

Indlæg af cfonsskov » 09 apr 2009 09:10

Hej

Når jeg kører med 1,5 bar har jeg svært ved at få fyret til at regulere ordentligt. Dvs. det er ligesom det har svært ved at komme af med varmen, og derfor står det og stopper og starter hele tiden - lidt træls og dyrt i tændere......

Hvis jeg sætter trykket lidt op, kan det godt regulere, og gør det rimelig ok. Som vejr er i øjeblikket, kører det mellem 40 og 60% ved 6 kW.