cfonsskov skrev:Hej
Jeg har fået et problem med mit boink/opop anlæg.
Efter jeg havde det slukket i søndags for at rense kedlen, har det ikke ville køre. Det tænder og slukkede hele tiden. Nu har jeg ændret en hel del på både pid og mætningen, bare for at det kan holde sig i gang.
Det ser ud som om det slet ikke vil regulere, eller i hvert fald er blevet meget langsom til det. Jeg køre med en setpunkttemp. på 62 grader, og det har ellers begyndt at regulere effekten op og ned, når det henholdvis kom over og under setpunkt. Men begynder den først at skrue op når temp er nede på 56-58 grader, og regulere ned igen når temp er oppe på 65-67 grader, og så er det meget tæt på den falder på overtemp. = ca 72 grader, selv om det står til 80 grader. For at den ikke skal slukke hver gang, har jeg måtte skrue pillemængden ned så den kører mager, ellers laver den alt for meget varme, og slukker.
Og jeg kører på 6 kW.
Jeg har haft dette problem før, dog ikke så slemt, og det har kunne løses ved at tage strømmen fra igen. Men det virker ikke denne gang.
Håber der en nogle der kan hjælpe mig, da jeg er ved at være træt af det køre så ringe, plus det har kostet en tænder ind til videre.
Mvh
Christian
Hej Christian
Det er det velkendte problem med I-led i pid regulator.
Når fyr har været slukket og starter fra en relativ kold temperatur , så kører den kraftigt op i effekt p.g.a I-led.
Og når så ikke at regulere ned igen før den er 10 grader over setpunkt, hvor den går i stop.
Ved næste opstart køres videre med det store bidrag fra I-led fra sidste opstart, og derfor går det galt igen
Hvism man slukker og tænder for styring, 0-stilles I-bidrag, så hvis man slukker og tænder igen på et tidspunkt hvor temp er omkring setpunkt, går det bedre igen.
I nye versioner >= 4.99 vil det være bedre, fordi I-led da først begynder at tælle, når man nærmer sig setpunkt efter en kold-opstart.
Men set dit I-led kraftigt ned d.v.s ned til 0,10 eller 10 afhængig af om du ser iled i stokerkontrol med decimaler eller ser det uden decimaler. Så vil det fungere.
En anden mulighed er at begrænse max effekt, men hvis du kører 6 KW er det jo begrænset hvor meget du kan tillade dig at gå ned.
Du kan i øvrigt se lidt mere omkring PID via link her i bunden.