Nogen der kan oplyse mig hvad fabriksindstillingen er på værdierne P I D på en Boink brænder.
Jeg har eksperimenteret lidt - uden at notere de oprindeligt værdier. Har efterfølgende monteret en skamolplade i kedlen, og nu har kurverne temp. kurverne naturligvis ændret sig med udsving på op til 25 grader mod ca. 5 grader tidligere. (ønsket temp. 60 grader - svinger fra 50-75 grader)
Køre med en SIME støbejernskedel.
Vil derfor lige vende tilbage til de oprindelige værdier som udgangspunkt, inden jeg finjustere.
Lige nu står den til P=40 I=10 D=15.
Kan forstå på flere indlæg, at det er en fordel at have D=0 på pladejernskedel, hvorimod en støbejenskedel med fordel kan have en værdi der er over 10. Tager jeg fejl?
NB: køre med StokerKontrol
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
PID indstillinger
-
- Stoker IV
- Indlæg: 110
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
-
- Stoker XI
- Indlæg: 525
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Re: PID indstillinger
Hejsa
Hvis ikke jeg husker helt galt så er det noget i denne retning :
P = 2,5
I = 1,00
D =1,0
Hvad med at sætte dit stokerkontrol op til at ligge data ud på http://www.stokerklubben.dk så kan jeg måske give dig et praj om hvilken retning du skal rykke dine PID indstillinger hen på
Hvis ikke jeg husker helt galt så er det noget i denne retning :
P = 2,5
I = 1,00
D =1,0
Hvad med at sætte dit stokerkontrol op til at ligge data ud på http://www.stokerklubben.dk så kan jeg måske give dig et praj om hvilken retning du skal rykke dine PID indstillinger hen på
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
-
- Stoker IV
- Indlæg: 110
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: PID indstillinger
Hej Peter!
Tak for oplysningen - mener iøvrigt du har helt ret mht. værdierne. De er nu plottet i StokerKontrol og så må jeg se hvordan den reagere på den nye opsætning. Dog skal der lige flyttes et "," i stokerkontrol så de hedder 25-100-10.
Jeg vil da gerne tilmeldes StokerKlubben. Er der noget med, at det er muligt at beholde den nuværende ftp adresse jeg pt uploader til og blot hente indholdet ind i en mappe i StokerKlubben?
Venligst Kenneth
Tak for oplysningen - mener iøvrigt du har helt ret mht. værdierne. De er nu plottet i StokerKontrol og så må jeg se hvordan den reagere på den nye opsætning. Dog skal der lige flyttes et "," i stokerkontrol så de hedder 25-100-10.
Jeg vil da gerne tilmeldes StokerKlubben. Er der noget med, at det er muligt at beholde den nuværende ftp adresse jeg pt uploader til og blot hente indholdet ind i en mappe i StokerKlubben?
Venligst Kenneth
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: PID indstillinger
Jep, det er muligt vi skal bare bruge et link.Kenny skrev:Hej Peter!
Tak for oplysningen - mener iøvrigt du har helt ret mht. værdierne. De er nu plottet i StokerKontrol og så må jeg se hvordan den reagere på den nye opsætning. Dog skal der lige flyttes et "," i stokerkontrol så de hedder 25-100-10.
Jeg vil da gerne tilmeldes StokerKlubben. Er der noget med, at det er muligt at beholde den nuværende ftp adresse jeg pt uploader til og blot hente indholdet ind i en mappe i StokerKlubben?
Venligst Kenneth
MvH Ulrik©
-
- Stoker XI
- Indlæg: 525
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Re: PID indstillinger
Hejsa
Prøv lige
P = 50 til 60
I = 10
D = 0 - 5
Prøv lige
P = 50 til 60
I = 10
D = 0 - 5
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
-
- Stoker IV
- Indlæg: 110
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: PID indstillinger
Hej Peter!
Dit forslag har delvist gjort en STOR forskel.
Se en screendump på før og efter her:
http://www.kennethduborg.dk/screendump/
Se: livestatistik på:
http://www.kennethduborg.dk/stoker/
Kl 23.00 i går ændrede jeg til P=20 I=10 D=0
kl. 10.00 i dag har jeg nu prøvet at hæve P=30 og afventer nu at se om det kan give en endnu mere stabil kedeltemp.
(Dit forslag lød på P40 - I10 - D(0-5)
Jeg har med succes høstet MANGE gode fif og råd gennem dette forum - mest ved at gennempløje og læse andres indlæg.
Har blandt andet selv lave en Rapsoliedispenser i kampen mod smulder i sneglen - og det virker!
Da jeg bruger en kraftig støbejernskedel (SIME) har jeg også med stor gevinst monteret en skamolplade i midten af brændkammeret, så varmen nu fordeles rundt i kedlen, frem for at fise mere eller mindre direkte ud i røgrøret. Det har sænket røgtemp. fra 250 til ca. 150 grader. Altså en væsentligt højere virkningsgrad som følge heraf.
Så hermed benytter jeg lige en tak for mange gode indput i dette forum!
Dit forslag har delvist gjort en STOR forskel.
Se en screendump på før og efter her:
http://www.kennethduborg.dk/screendump/
Se: livestatistik på:
http://www.kennethduborg.dk/stoker/
Kl 23.00 i går ændrede jeg til P=20 I=10 D=0
kl. 10.00 i dag har jeg nu prøvet at hæve P=30 og afventer nu at se om det kan give en endnu mere stabil kedeltemp.
(Dit forslag lød på P40 - I10 - D(0-5)
Jeg har med succes høstet MANGE gode fif og råd gennem dette forum - mest ved at gennempløje og læse andres indlæg.
Har blandt andet selv lave en Rapsoliedispenser i kampen mod smulder i sneglen - og det virker!
Da jeg bruger en kraftig støbejernskedel (SIME) har jeg også med stor gevinst monteret en skamolplade i midten af brændkammeret, så varmen nu fordeles rundt i kedlen, frem for at fise mere eller mindre direkte ud i røgrøret. Det har sænket røgtemp. fra 250 til ca. 150 grader. Altså en væsentligt højere virkningsgrad som følge heraf.
Så hermed benytter jeg lige en tak for mange gode indput i dette forum!
-
- Stoker IV
- Indlæg: 110
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: PID indstillinger
Køre nu med indstillingen P=35 I=7 D=2.
Det bliver vist ikke meget bedre...
http://www.kennethduborg.dk/stoker
Det bliver vist ikke meget bedre...
http://www.kennethduborg.dk/stoker
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: PID indstillinger
Jeg skal nok lige sørge for at du bliver oprettet på Stokerklubben, ved ikke helt hvornår det bliver. Men du får en pb når det er på plads.Kenny skrev:Køre nu med indstillingen P=35 I=7 D=2.
Det bliver vist ikke meget bedre...
http://www.kennethduborg.dk/stoker
MvH Ulrik©