Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Boink Fejl

Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Besvar
kvark
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 05 jan 2008 19:37
Mit fyr: Boink Comfort 16 kw
Areal: 148
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: ?? nyt
Geografisk sted: skibby

Boink Fejl

Indlæg af kvark » 26 mar 2011 11:33

Jeg har et boink 16 kw pillefyr der melder fejl med 3 bip 10 sek pause ved opstart efter 10 sek begynder blæseren at køre i cirka 10-15 sek hvor internesegle begynder at køre slår den tilbage med fejl 3 bip og starter forfra

har adskilt printet for at se om der var brændt noget af eller lå møg over printbanerne og har renset printet med elektronic rens og en tandbørste hjalp ikke, selv med adskilt print laver den samme fejl

kan de være chippen der er defekt (nummer 02.02.06 gammel chip 2008)


Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Re: Boink Fejl

Indlæg af Rene`larsen » 26 mar 2011 14:29

hej kvark ring til poul smed fra skuldelev,han har styr på boink-scotte-passat
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Boink Fejl

Indlæg af TaagMan » 26 mar 2011 14:50

Ser ud til det kan være din termo føler den er gal med... den må være til at købe og skifte med en loddekolbe...

Copy paste fra manualen...:

Problem Årsag Løsning
ALARM VARM FALDRØR,
RØG TILBAGESLAG

BIB-BIB-BIB
10 sek. Pause
BIB-BIB-BIB
10 sek. Pause
1. Slagger/aske i brænderhoved.
2. Aske i kedel, røg rør og skorsten.
3. Forkert monteret røg vender kedel.
4. Manglende træk i skorsten.
5. Føler defekt.
6. Uheldige vindpåvirkninger.
Rens brænder!
Rens kedel, røg rør og skorsten!
Ret eller fjern røg vender plade i kedel!
Isoler røg rør, forhøj skorsten!
Skift termoføler på print.
Kontakt evt. skorstensfejeren.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Boink Fejl

Indlæg af TaagMan » 26 mar 2011 14:55

Jeg kender ikke noget til boink, men jeg har google, og så kan man finde alt :P
Hvis du skriver boink fejl 3 på google, så er første link det her indlæg, og næste link er manual'en hvor der står det jeg har klippeklistret ;) Google er din ven ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Besvar