Hej pillefyrs ejere.
Jeg ska hen og skifte mit olie fyr ud med et pillefyr.
Jeg har en bolig på 200 kvm , hvor jeg planlægger at etablere et nyt loft rum oven på mit værksted på cirka 80 kvm til hobbyrum. (Skal ikke være 20 grader).
Jeg bruger ny cirka 1200 liter olie samt 5-6 rum meter brænde om året.
Hvor stort skal mit pillefyr være? Jeg har hørt at man ikke skal have et overdimensioneret fyr.
På forhånd tak for hjælpen
Mvh
Steffen
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Dimensionering af pillefyr
- Keld
- Stoker VII
- Indlæg: 291
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Dimensionering af pillefyr
Med så lille olieforbrug skal du have det mindste du kan få. jeg tror ikke at du vil bruge din brændeovn så meget når du har pillefyr, kun for hyggens skyld, men når du har den kan du ligesågodt vælge en lille kedel og så når det fryser 35 grader bruge din brændeovn hvis fyret ikke kan følge ned.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Kontakt:
Re: Dimensionering af pillefyr
Jeg vil sige at et 10kw skulle være stor nokskeffen » 28 Jan 2011, 14:54 skrev:Hej pillefyrs ejere.
Jeg ska hen og skifte mit olie fyr ud med et pillefyr.
Jeg har en bolig på 200 kvm , hvor jeg planlægger at etablere et nyt loft rum oven på mit værksted på cirka 80 kvm til hobbyrum. (Skal ikke være 20 grader).
Jeg bruger ny cirka 1200 liter olie samt 5-6 rum meter brænde om året.
Hvor stort skal mit pillefyr være? Jeg har hørt at man ikke skal have et overdimensioneret fyr.
På forhånd tak for hjælpen
Mvh
Steffen
- Fer
- Supporter
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Dimensionering af pillefyr
Hvis man lavede et 5kW skulle det være det
Jeg har selv et varme forbrug der tilsvare 4000liter olie, det kan mit fyr der max yder 13kW sagtens håndtere ned til -16 (sikkert længere, det har jeg bare ikke prøvet endnu)
Jeg har selv et varme forbrug der tilsvare 4000liter olie, det kan mit fyr der max yder 13kW sagtens håndtere ned til -16 (sikkert længere, det har jeg bare ikke prøvet endnu)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Re: Dimensionering af pillefyr
Der er efterhånden flere producenter der fremstiller stokere på 8 kw.