Stort pille forbrug

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af TaagMan »

De skal jo helst justeres ned så de er lige ved at ryge... har du overhovedet haft den justeret så langt ned at der kommer røg fra flammen? Du er sikker på du ikke har nogle varme tyve i hytten? Utætheder, punkterede ruder etc?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

levi

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af levi »

Har du en termostat på din varmtvandsbeholder ? - Hvis vandet bare kører igennem beholderen konstant, - fordi der ikke er noget styring på, - så kan du i værste fald få et merforbrug på pillerne på ca. 20 procent!

Det er set et UTAL af gange :)
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af Flemming DJ »

Hvad? Sådan er vores sat op.... Hvordan kan det lade sig gøre at hive energi ud af f.eks. 60 grader varmt vand i en spiral i en tank, hvis tanken allerede ER 60 grader varm?

Vi har brugt 30-40 kg piller i døgnet om vinteren til godt 100 m2 halvskidt isoleret hus på landet (vægge er helsten med 70 mm leca, og loft er med 100-200 mm mineraluld) - eller ca. 25-26 MWh i fyringssæsonen. Det er jo så ca. 250 kWh/m2 (uden at ta' hensyn til virkningsgrad og forbrug til varmt vand).

Er det meget?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
levi

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af levi »

Flemming DJ » 26 Oct 2010, 23:33 skrev:Hvad? Sådan er vores sat op.... Hvordan kan det lade sig gøre at hive energi ud af f.eks. 60 grader varmt vand i en spiral i en tank, hvis tanken allerede ER 60 grader varm?

Vi har brugt 30-40 kg piller i døgnet om vinteren til godt 100 m2 halvskidt isoleret hus på landet (vægge er helsten med 70 mm leca, og loft er med 100-200 mm mineraluld) - eller ca. 25-26 MWh i fyringssæsonen. Det er jo så ca. 250 kWh/m2 (uden at ta' hensyn til virkningsgrad og forbrug til varmt vand).

Er det meget?
Det svarer jo næsten til du har en radiator der hele tiden kalder på varme, - beholderen kan korrekt nok ikke optage mere energi end der bliver proppet i, - men du glemmer stråletab, - og tabet på den konstante cirkulation du har i beholderen 24 timer i døgnet.

Hertil kommer så den dag hvor du skal have en lavenergipumpe, - den vil aldrig gå ned i min. drift, - da beholderen hele tiden vil kalde på varme = mer forbrug hele tiden :)

Optimering - optimering, - og så lidt mere optimering :)
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af Flemming DJ »

Optimering, tjek! :great: :D

Den dag, jeg skal ha' lavenergipumpe, vil jeg sætte en termostat på tanken. :) P.t. er der to "hi-energy"pumper på: En cirkulations- og en gulvvarmepumpe. Og så "skal" der vel for cirk.pumpens skyld være "hul igennem" til centralvarmevandet?

Varmetabet fra VVBen (solvarmebeholder på 300 ltr) er der vel uanset cirkulationen? Men, der er selvfølgelig rørene.

Hvad med de 250 kWh m2/år til opvarmning, virkningsgrad på Opopkedlen og varmt vand??
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
gel
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 171
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Blevet takket: 1 gang

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af gel »

Frank_Rasmussen » 23 Oct 2010, 10:38 skrev:Ja, forbruget ser stort ud for en udetemperatur på 7 grader....
Jeg har derfor, ligesom en del andre, afblændet en del af blæser. Jeg har gjort det ved at skrue blæseren af brænder, og indsat en plade med mindre hul i, sådan udblæsningshullet fra blæseren er reduceret til 30-40 %
Er det ikke muligt at regulere omdr på blæseren??

hvis ikke, så kan man sætte en "lysdæmper" på....
Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af Frank_Rasmussen »

gel » 27 Oct 2010, 21:48 skrev:
Er det ikke muligt at regulere omdr på blæseren??
Jo, bl.a. i menupunktet Blæser kan man stille på blæser-hastigheden i undermenupunkterne 'Blæser lav" (10 % ydelse), "Blæser midt" (50 % ydelse) og "Blæser høj" (100% ydelse).

Det er normalt disse menupunkter man vil bruge til finjustering, efter at man har ladet Autoberegneren indstille bl.a. mætningerne.

Der imidlertid er en nedre grænse for, hvor lavt blæseren effektivt kan køre rundt, og dermed en grænse for hvor lidt luft blæseren kan levere. Denne grænse kan man 'synde' ved at afblænde en del af blæserens ud- eller ind-blæsningshul.
..kan man sætte en "lysdæmper" på...
Tænker du på, at lyddæmpe blæseren??

Blæserens fiskekutter-lyd stammer fra, at blæsermotoren drives rundt med impulser.

Da det jo er meget vigtigt, at blæseren har adgang til luft, så bliver det vist svært at isolere lyden væk...Faktisk siger den brandtekniske vedledning af samme grund noget om, at fyrrum skal have et bestemt minimums indsugnings-hul/-vindue ud af huset.
lasse.r
Stoker II
Stoker II
15
Indlæg: 46
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af lasse.r »

Så er jeg tilbage med godt nyt efter jeg har.
Skruet, Pillet og justeret ved fyret.
Har endelig fået mig fyr kun til at æde omkring 15-16 kg i døgnet.
har pillet ved høj-lav mætning, Blæs lav-middel-høj , PID indstilling, og på shunten til gulvvarmen.
indstillingerne ser sådan ud

Lav mætning: 4,59
Høj Mætning: 28,2

Blæs lav: 8
Blæs Middel: 11
Blæs høj: 15
Har lavet en plade til udblæsning hullet som er blevet 50% mindre cirka

P: 2.0
I: 0,1
D: 1,0

Hvad synes i???
Skal have hævet min røg temperatur ved at fjerne røgvenderen i fyret.
Vedhæftede filer
interface nu.JPG
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af TaagMan »

Det ser da godt ud mester :) Min PID er 1.0 / 0.05 / 0.3 Synes det har givet en ekstremt stabil kurve. Hvorfor skal din røgtemperatur hæves?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
gel
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 171
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Blevet takket: 1 gang

Re: Stort pille forbrug

Indlæg af gel »

hvilket udblæsningshul har du halveret?

Besvar