Cirkulationspumpe via styring

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
DanielUr
Stoker I
Stoker I
17
Indlæg: 4
Tilmeldt: 18 jan 2007 18:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Brønderslev

Cirkulationspumpe via styring

Indlæg af DanielUr »

Hej
jeg har koblet min cirkulationspumpe over styringen (Scotte 6,14) problemet er at den slukker for pumpen når fyret går ud pga varmeoverskud. Hvordan kan jeg ændre dette så den ikke slukker pumpen.

mvh
DanielUr

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
17
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Cirkulationspumpe via styring

Indlæg af Ole S. »

Hej
Er den sluttet på den rigtige udgang, og udgangen aktiveret? Derefter skal det vel bare indtastet ved, hvilke temp du vil ha pumpen til at starte/stoppe. Husk pumpen kører altid når fyret kører.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Cirkulationspumpe via styring

Indlæg af Frank_Rasmussen »

Pumpestoptemperaturen sættes i menuen Temperatur under 'Pumpestop'.

Besvar