Optimering af optænding v.h.a. røgføler i eltænder

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Optimering af optænding v.h.a. røgføler i eltænder

Indlæg af Frank_Rasmussen » 17 feb 2010 20:23

Dette var nyt for mig; men det er måske velkendt af mere erfarne:

En ideel temperatur omkring eltænderen under optænding skulle være ca. 250 grader. Den temperatur får pillerne til at ryge, og de er derved tæt ved at antænde. Der bedste skulle være, at pillerne allerede ryger efter ca. 1½- 2 minutter efter optændingsstart, og fortsætter med at ryge til der kommer ild.

En røgføler kan ofte tåle mindst 400 grader. Hvis man derfor midlertidig trækker ens røgføler ned ved siden af eltænderne, så kan man optimere via styringen eller evt via interface.

NBE laver for tiden nogle forsøg på http://www.pelletsburner.dk/online2/ ("Minimum ydelse" er sat til 70 %, hvilket får anlægget til at gå i Stop hele tiden, og når temperaturen falder en ny optænding ).

I en kommende chip-version vil NBE muligvis indbygge, at skaktføleren automatisk laver denne optimering af eltændingen.