Side 5 af 6

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:53
af Frank_Rasmussen
Har du prøvet med en magnet, om det rent faktisk er en sort metal-blæser, som du har?

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:56
af knullen
Hvor er det jeg skal indtaste de værdier? Og hvad skal stå til 0?

(undskyld, hvis spørgsmålene synes dumme icon_frown.gif )

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:58
af paw
Skorstenstræk på styringen under autoberegning
Spørgsmål kan ikke være dumme, kun svarene :great:

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:10
af knullen
Det undrer mig lidt med det 0, da det egentlig virkede at sætte værdien op fra 3 til 6 ift. røgen igår.

Hvor indstilles trækstabilisator?

Frank: Nej har ikke prøvet med magnet, men måske skulle jeg!

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:18
af paw
knullen skrev:Det undrer mig lidt med det 0, da det egentlig virkede at sætte værdien op fra 3 til 6 ift. røgen igår.

Hvor indstilles trækstabilisator?

Frank: Nej har ikke prøvet med magnet, men måske skulle jeg!
Hvis det er en dragex er der en 6kant på den med div tal, den drejes så 10 er øverst.
Når du sætter værdien op får den flere piller i lavlast.
Når du har lavet det om som skal laves om så vent 5-10 min, det skal jo lige køre lidt inden man går i panik :wink:

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:23
af knullen
Der er tale om en Dragex kan jeg se, så jeg prøver med 10 hvis det ikke er sådan i forvejen.

Ja man må have lidt tålmodighed.. det har jeg efterhånden ikke meget af! :shock:

Er der iøvrigt et sted, hvor man kan se samtlige indstillinger fyret bør have?

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:30
af paw
Der er det jo autoberegning er genialt, når man har vejet i 6 min og tastet vægten ind er det meste indstillet, så er det PID og mætninger man bruger for at finindstille. Du har vel lavet en vejning på piller, ikke ?

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:32
af knullen
Jo jeg har afvejet i de 6 min.. resultatet var ca 1100 gr, hvilket er indtastet.

En enkelt ting undrer mig dog lige pt.: jeg synes at kunne gå ind og slå iltstyring til/fra. Der står kun NEJ og jeg kan ikke ændre. Min styring er 4.99

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 14:34
af paw
Iltstyring ved jeg ikke noget om, andre må på banen :cry:

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 15:03
af Frank_Rasmussen
I min styring (og sikkert også i din) skal iltstyringen kalibreres, før den kan slås til.

Du skal ikke slå iltstyring til, før anlægget er justeret ind uden ilstyring.