Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Hej alle..
Efter nedbrud og efterfølgende udskiftning af styringen pga. problemer med det elektriske, er vort Woody 4.12-fyr nu genstartet. Der er dog nu problemer med at opnå den ønske gs.temperatur på 60 grader.
Da vi igår genstartede fyret efter ca. 2 døgn stilstand udviklede det kraftig røg og ild. Dette skyldtes megen smuld og skidt i pillerne. Der blev herefter renset og helt nye rene piller påfyldt systemet, samt afvejning foretaget.
Nu kører fyret så igen, men har stadig ikke opnået de 60 grader efter at have været i drift i ca. 12 timer. Lige nu kan kun ca. 45 grader opnås ved 100% drift.
Er det mon normalt, at det tager så lang tid at opnå temperaturen eller skal der evt. stilles om på et eller andet?
Michael
Efter nedbrud og efterfølgende udskiftning af styringen pga. problemer med det elektriske, er vort Woody 4.12-fyr nu genstartet. Der er dog nu problemer med at opnå den ønske gs.temperatur på 60 grader.
Da vi igår genstartede fyret efter ca. 2 døgn stilstand udviklede det kraftig røg og ild. Dette skyldtes megen smuld og skidt i pillerne. Der blev herefter renset og helt nye rene piller påfyldt systemet, samt afvejning foretaget.
Nu kører fyret så igen, men har stadig ikke opnået de 60 grader efter at have været i drift i ca. 12 timer. Lige nu kan kun ca. 45 grader opnås ved 100% drift.
Er det mon normalt, at det tager så lang tid at opnå temperaturen eller skal der evt. stilles om på et eller andet?
Michael
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
hej!
prøv at lave en ny afvejning af piller!
Hvis hele styringen er skiftet, er alle gamle ændringer(fx. hvis du havde optimeret PID indstillingerne) også blevet resat!
Håber det kan hjælpe dig lidt!
Mvh thoken
prøv at lave en ny afvejning af piller!
Hvis hele styringen er skiftet, er alle gamle ændringer(fx. hvis du havde optimeret PID indstillingerne) også blevet resat!
Håber det kan hjælpe dig lidt!
Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Hej Thoken..
Jeg har foretaget afvejning og indtastet værdien under autoberegning.
Jeg har netop talt med VVS´eren, der sagde, at det kunne have med flammen at gøre - dvs. at der ikke kommer nok piller. Derfor skal jeg muligvis stille på "korrektionen".
Hvad siger du til det?
Jeg har foretaget afvejning og indtastet værdien under autoberegning.
Jeg har netop talt med VVS´eren, der sagde, at det kunne have med flammen at gøre - dvs. at der ikke kommer nok piller. Derfor skal jeg muligvis stille på "korrektionen".
Hvad siger du til det?
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
knullen skrev:Hej Thoken..
Jeg har foretaget afvejning og indtastet værdien under autoberegning.
Jeg har netop talt med VVS´eren, der sagde, at det kunne have med flammen at gøre - dvs. at der ikke kommer nok piller. Derfor skal jeg muligvis stille på "korrektionen".
Hvad siger du til det?
Hej!
Ja den skal jo nok have noget mere at leve af ihvertfald i den øverste ende af driftskalaen!
Så bare prøv det!
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Hej Knullen, har den nået settemp ? Hvad slags blæser har du, pvc, sort stål, eller sølv alu ? Tror nemlig det er problemet.
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Du er sikker på at det er den den er i plastik Blæser skal stå til 5 lav 10 mellem 15 høj
Hvis den er i sort metal skal den stå på mener jeg 10 lav 15 mellem 20 høj
Mvh Honneymonster
Hvis den er i sort metal skal den stå på mener jeg 10 lav 15 mellem 20 høj
Mvh Honneymonster
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Hvis hele huset har været helt koldt, så tror jeg godt det kan tage tid at komme op i temperatur igen.
Det er vel en Woody ver. 6.14, som du har?
Fabriksindstillingerne til blæseren kan ses i http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf
Hvor stor er flammen ved 100% Hvad er din mætning lav og høj?
Har du lavet justeringer efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
Det er vel en Woody ver. 6.14, som du har?
Fabriksindstillingerne til blæseren kan ses i http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf
Hvor stor er flammen ved 100% Hvad er din mætning lav og høj?
Har du lavet justeringer efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Det er en Woody 4.12 jeg har.
Fyret kører på 100% drift - sikkert pga. den nu store opvarmningsopgave efter at have stået stille i 2 døgn. Flammen er relativt stor (rammer modsatte væg). Mætningen er indstillet til: LAV ca. 8 og HØJ 30,5 (som jeg husker det på stående fod).
Fyret kører på 100% drift - sikkert pga. den nu store opvarmningsopgave efter at have stået stille i 2 døgn. Flammen er relativt stor (rammer modsatte væg). Mætningen er indstillet til: LAV ca. 8 og HØJ 30,5 (som jeg husker det på stående fod).
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Så passer denne maual på dit anlæg http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 20Sani.pdf, ikke?
Med andre ord, i din version er det ikke så meget med at stille på Blæs (udover fabriksindstillingerne)?
Hvis radiatorne/gulvarmen er varme, så når temperaturen vel op til sidst...
Med andre ord, i din version er det ikke så meget med at stille på Blæs (udover fabriksindstillingerne)?
Hvis radiatorne/gulvarmen er varme, så når temperaturen vel op til sidst...