Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af paw » 13 jan 2010 15:00

Fint, så er det nu du skal ud og indstille blæser, hvis der ikke er mellem på blæserindstillinger, så stiller du bare høj og lav. Lidt ældre versioner mangler blæs mellem.


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 jan 2010 15:01

Men har du været i setup-menuen (det jeg kalder fabriksopsætningen) og kontrolleret at tallene passer med det link, som jeg gav tidligere?
jeg bør nedsætte mætningen og IKKE røre 'korrektion'??
Som jeg forstår manualen, så ændre Korrektion-menuen også på mætninger. Det er vel lige meget, om du ændrer mætning på den ene eller anden måde...mætning kan jo også ændres ved Autoberegneren...

knullen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af knullen » 13 jan 2010 15:06

Paw>

Dvs. ændre under Iltstyring - høj og lav??

Frank>

Nej har ikke været i set-up endnu..

Iflg. min VVS´er skulle pillekvantummet sættes op for at få højere temperatur! Men da min aske har det beskrevne udseende er det vel ikke så hensigtsmæssigt?

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af paw » 13 jan 2010 15:10

Først ind i setup menu, resten senere.
PS vil godt vædde med den står til pvcblæser

knullen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af knullen » 13 jan 2010 15:17

OK.. er i Setup-menuen.

Hvilket punkt skal jeg ind i??


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 jan 2010 15:18

Ja, som Paw skriver kig i http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf.

Du kommer i fabriks-menuen ved, som der står i linket:
For at komme i menuen holdes SET inde i 8 sek. mens der tilkobles strøm på styringen
En magnet er finder vel ud af om blæserens kasse er lavet af pvc...

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af paw » 13 jan 2010 15:26

Hvad var indstllinger sat til i blæser ?

Æblebjerg
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 303
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Modtaget likes: 2 gange

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af Æblebjerg » 13 jan 2010 15:51

knullen skrev:Hej..

Jeg har vel brugt 20 kg eller deromkring. Det skal siges, at vi har et ret stort hus!

Ja muligvis er mætningen for lav. Jeg har jvf. ovenstående fået anbefalet at opjustere den høje ydelse under korrektion. Hvad mener du, mætningen bør stå på?

Flammen ligner stort set den fra klippet.
Det lyder somom du har det rigtige forhold mellem piller og luft. Du skal således ikke hæve mætningen uden du også får hævet blæs. Som de andre skriver kan det tyde på du ikke har de rigtige idnstillinger for din blæser. Du skal have mere pust i din blæser, så du kan hæve mætningen og derved øge din effekt.
----------------------------------------

Venlig hilsen
Jens

En glad Scotte-ejer

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af paw » 13 jan 2010 16:27

Hej Jens, som skrevet i et tidligere indlæg, havde jeg en bekendt med samme problem. Efter at blæserindstilliger var blevet rettet, blev autoberegning sat til, så passede det hele sammen. Ikke noget med at lave mætninger om eller andre ting, det kørte bare. De blæserindstillinger betyder bare så meget for at det kører ordentligt. Hvis den får for lidt luft er der ikke nogen ordentlig effekt, og settemp kan kun nås på en sommerdag hvor der er 25gr i skyggen.

knullen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

Indlæg af knullen » 13 jan 2010 21:08

Hej igen..

Fyret er i mellemtiden begyndt at køre mere almindeligt. Dvs. en ca temperatur på 60 grader som ønsket, mens driften stadig for det meste er nær de 100%.

Dette uden at jeg har ændret ved SETUP-indstillingerne, hvad angår blæseren. Asken ser også nu mere ønskelig ud.

Jeg vil dog alligevel snarest tjekke de af jer nævnte fabriksindstillinger, så det kan køre så optimalt som muligt.