Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

p i d

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
tvivleren
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 447
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Modtaget likes: 1 gang

p i d

Indlæg af tvivleren » 02 dec 2009 19:23

eg har i dag prøvet mig lidt frem i pid,det har ikke været mulig at opnå set temp på 71g kommer kun til 65g mine pid er 5-0,5-10 jeg har prøvet med andre længre nede da faldt temp i fyr til under 60g

nogen har hvisket mig i øre(det jeg kan høre på) at der er fejl på de første 6,- styringer,en sagde at mit p skulle op på 10 for at komme op på set temp :)

jeg er ikke sikker på batteri backup virker rigtig, der er noget med en knap der skal flyttes og det har jeg gjort


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: p i d

Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 dec 2009 21:06

Prøv at læse http://www.mhes.dk/PID.pdf.

Fejlen på nogle tidlige versioner af ver. 6 er så lille, at man sagtens kan køre med dem alligevel...

Hvis uret ikke går rigtigt, så bør nok få det byttet hos NBE, nu hvor det er gratis.

I de nye manualer er der en god tegning af placeringen af skifteren til batteri-backup http://www.plettesburner.dk/Manualer/wo ... on%206.pdf; men siden er vist nede lige for øjeblikket...

tvivleren
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 447
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Modtaget likes: 1 gang

Re: p i d

Indlæg af tvivleren » 02 dec 2009 21:43

jeg har prøvet forslag fra mhes, der endte jeg nede på 55g skulle gerne op og lige under set temp :)

kims
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster

Re: p i d

Indlæg af kims » 02 dec 2009 21:52

Hej tvivleren.

Det med p.i.d reguleringer er som henvist til på svar fra Frank. og dette er ikke nemt, og min erfaring siger at det kan tage lang tid at indstille sådanne reguleringer.
Med venlig hilsen
kim

Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: p i d

Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 dec 2009 21:57

Har du et interface-program nu, for så kan du måske indsætte et skærm-print fra programmet?

Jeg synes, at det er svært at vurdere, hvor hissig din regulering er uden et skærm-print; men jeg ville nok starte med at sætte P-leddet ned til 2,5 og I-leddet lidt op. Og måske D-leddet ned til det halve eller mindre...

PS: Fandt billede af skifteren til batteri-backup'en på øverst til højre på side 6 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=24&m ... ADB865AFBE

Angående et skærmprint af et interface, så kig også viewtopic.php?f=180&t=6272

Edit: Som du vist selv har tænkt over, så er den nemme løsning (som jeg har valgt) bare at sætte set-temperaturen op...


Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: p i d

Indlæg af Bop » 03 dec 2009 18:05

Der er fejl i nogle af chips men forhør NBE vedr dette
Det er det smarteste :great:

tvivleren
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 447
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Modtaget likes: 1 gang

Re: p i d

Indlæg af tvivleren » 03 dec 2009 20:08

jeg har talt med nbe i dag der er en ny chip på vej hertil

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: p i d

Indlæg af Bop » 03 dec 2009 23:18

Har selv nu her i aften monteret nye 611 chip og udendærsføler og nu kan mit fyr stilles over 80 grader igen det kunne det ikke med 606 såå tror du også får læst dine problemer :P

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: p i d

Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 dec 2009 08:30

Jamen, så må jeg også have en ny chip.

Skal man gemme sine indstillinger, før man skifter chippen, eller er batteri-backup'en nok til at beholde dem?

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: p i d

Indlæg af Bop » 05 dec 2009 09:43

Jeg skiftede bare chip og afvejede snegl i de 6 min samt autoberegning til og kalibrede så ilt og justerede lidt på det .

Men du kan jo eksempelvis skrive lidt af det ned hvis du vil lure på dine gamle indstillinger jeg gjorde det ikke.

Det køre fint har faktisk måtte drosle nedad er under 50% lige nu :great:


Besvar