Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
smedenselv
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding

hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af smedenselv » 29 sep 2009 19:12

jeg har været ved at montere mit nye fyr og i den forbindelse har jeg benyttet mig af det gode tilbud med at få opgraderet styringen.
efter montering af div. el +følere blev der tændt for strømmen,uden stik til brænderen, ingen problemer.efter ca 1 time var jeg klar til at
køre træpiller i sneglen, slukkede for styringen og holdt op knappen inde mens jeg tændte,det resulterede i at hpfi relæet slog fra og nu er der ikke liv i styringen,har chekket sikring men ser ikke ud til den fejler noget.
er der nogen der har en ide om hvad der er gået galt?

på forhånd tak
man lærer hver dag


Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af Jan_Al » 29 sep 2009 19:50

Det kunne være at der er kommet en ledning i klemme et eller andet sted som så er synderen. Så igang med at tjekke ledningerne. HPFI relæet slår ikke fra medmindre at du har en forbindelse til jord.

smedenselv
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af smedenselv » 29 sep 2009 20:24

synes sgu jeg har chekket alle ledninger ,men jeg kan godt tænde for strømmen nu uden den slår fra,der er bare ingen liv i styringen
man lærer hver dag

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af pille bruger » 29 sep 2009 20:38

smedenselv skrev:synes sgu jeg har chekket alle ledninger ,men jeg kan godt tænde for strømmen nu uden den slår fra,der er bare ingen liv i styringen
Måske glas sikringen inde i styringen er smeltet ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af jni » 29 sep 2009 20:45

check aligevel ledninger igen, min styring brændte af fordi nbe ikke syntes at det ikke er nødvendigt at bruge tyller, så 2 kordeler i klemmer rørte hinanden ved klemmer på print, prøv også at fjerne stik til brænder og evt stokerkontrol, føler ledninger mm
mvh jesper


smedenselv
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af smedenselv » 29 sep 2009 20:57

den er også chekket,det der undrer mig er at det sker da jeg holder pil op inde,det
tyder vel ikke på en ledning eller hvad?
den havde jo været tændt en times tid inden det skete(hvor jeg gik og nød det nye og flotte look på menuen)
man lærer hver dag

smedenselv
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding

Re: hjælp, styring måske brændt af, vers.6.05

Indlæg af smedenselv » 04 okt 2009 20:58

så er problemet løst med stor hjælp fra jannich. over telefonen fik vi gået det hele igennem og konstaterede at alt var tilsluttet som det skulle,derfor mente jannich det var et forsøg værd at skifte chippen(kom næste dag med posten).
det hjalp desværre ikke så styringen blev sendt afsted med posten torsdag ,og var her tilbage søndag .
det kalder jeg super service :) :) :)
man lærer hver dag


Besvar