Det er sikkert et helt ubetydeligt spørgsmål; men nu stiller jeg det alligevel :
På side 2 i posting.php?mode=post&f=180 er flowmåler tegnet inde i shunt-kredsen, så den måler på det mixede vand.
Ville det ikke være mere rigtigt at placere den på tilbageløbet lige udenfor shunt-kredsen, så man kan betragte energitabet i shuntkredsen, som en del af af tabet på kedlen?
Placering af flowmåler uden for shunt-kreds?
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Placering af flowmåler uden for shunt-kreds?
Hvis både flowmåler og temperaturmålere er placeret inden for shunt kredsen måler den korrekt
Den måler et større flow, men en mindre temperaturforskel.
Der er ikke noget energitab i shuntkredsen, bortset fra den energiudstråling fra rør mellem fremløb og retur, og det er vist til at overse.
Den måler et større flow, men en mindre temperaturforskel.
Der er ikke noget energitab i shuntkredsen, bortset fra den energiudstråling fra rør mellem fremløb og retur, og det er vist til at overse.