Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ny eltænder giver problemer.
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Re: Ny eltænder giver problemer.
Ja blæseren kører og nu er min mand godt nok ved at blive lidt små sur på den. ØV
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
Hvor lang tid tænder den op i ? Tikker det oppe i styring når den tænder op ?
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
Har lige været ude og se på mine egne tal
brændsel-23
tid-6
effekt-80
lys-10
prøv evt at sætte effekt op
Den nye i har og den gamle tænder er de samme slags ?
brændsel-23
tid-6
effekt-80
lys-10
prøv evt at sætte effekt op
Den nye i har og den gamle tænder er de samme slags ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Re: Ny eltænder giver problemer.
Den tænder op i 10 minutter og ja det tikker i styrringen.
Den står på 100% i effekt på el-tændingen. Når den starter op står der 300w i displayet, og den går så ned på 240w efter ca. 3 minutter. Rødglødende el-tænder nul gløder eller ild.
Den står på 100% i effekt på el-tændingen. Når den starter op står der 300w i displayet, og den går så ned på 240w efter ca. 3 minutter. Rødglødende el-tænder nul gløder eller ild.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
nu er det vel ikke sådan at den blæser for kraftigt under optænding, så den blæser ild ud ? Piller er ikke våde, tænder sidder rigtigt og virker, det er godt nok mystisk ? Måske der er andre herinde der kan hjælpe ?
mvh paw
mvh paw
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
Tja, hvis eltænderen er rødglødende og alligevel ikke kan tænde ild så må der være noget i vejen med pillernes kvalitet eller tænderens placering = den kommer ikke i kontakt med pillerne.
Kunne du evt. tage i billede af hvordan herden ligger i brænderen?
Det er vigtigt at den ligger rigtigt.
Kunne du evt. tage i billede af hvordan herden ligger i brænderen?
Det er vigtigt at den ligger rigtigt.
MvH Ulrik©
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
Det er garanteret herden der ikke ligger rigtigt, så kan den nemlig ikke tænde piller, den havde jeg lige glemt at få med. Tak for det
mvh paw
mvh paw
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Ny eltænder giver problemer.
Hej!
Kan også være blæseren der er defekt!
Blæseren skal blæse varmen fra tænderen og ud på pillerne
Kører blæseren(under optænding kører den langsomt stigende)
mvh thoken
Kan også være blæseren der er defekt!
Blæseren skal blæse varmen fra tænderen og ud på pillerne
Kører blæseren(under optænding kører den langsomt stigende)
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Re: Ny eltænder giver problemer.
Ja så kører det igen. Vi havde prøvet alt, rengjort snegl, målt piller af, udskiftet el-tænder osv. Til sidst blev vi enige om at det måtte værer blæseren, der var godt nok knald på. Da vi prøvede at tænde pillerne med en tændblok (dem til grillen) blev den blæst ud. Vi kunne ikke komme ind i blæser menuen (det er ikke beskrevet i manualen, og den måde det er beskrevet på her i forumet virkede heller ikke på vores.
RESULTAT: Vi har haft montøren ude idag, og jo, det var blæseren der lavede en mindre orkan inde i fyret. Montøren skulle dog lige ringe til producenten, da han heller ikke kunne komme ind i blæser-menuen (vores er åbenbart en af de "helt gamle").
Montør 1 time og et pille-fyr der kører som en drøm der er efterset i både for og bagende.
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN ALLE SAMMEN!!!!
RESULTAT: Vi har haft montøren ude idag, og jo, det var blæseren der lavede en mindre orkan inde i fyret. Montøren skulle dog lige ringe til producenten, da han heller ikke kunne komme ind i blæser-menuen (vores er åbenbart en af de "helt gamle").
Montør 1 time og et pille-fyr der kører som en drøm der er efterset i både for og bagende.
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN ALLE SAMMEN!!!!