3 - 4 gange om ugen . . .

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Dyrehavevej
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 264
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland

3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Dyrehavevej » 22 apr 2009 14:20

3 - 4 gange om ugen kommer jeg hjem til et fyr der er gået på "fejloptænding".

Det er ikke eltænderen

Det er ikke indstillingerne i flg. NBE

Er der nogen der har et godt råd ?

Eltænderen er den hvide slags og kører 100 % fra 10 - 20 minutter. (Har prøvet at øge denne)
Kan se på min strømmåler at tænderen får strøm, og kan også sagtens tænde pillerne efter en "fejloptænding"


Brugeravatar
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 355
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Emborg41 » 22 apr 2009 14:30

Et gæt kan være for lidt brændsel ved pausefyring...

Passer med årstiden

Peter

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af thoken » 22 apr 2009 14:34

Dyrehavevej skrev:3 - 4 gange om ugen kommer jeg hjem til et fyr der er gået på "fejloptænding".

Det er ikke eltænderen

Det er ikke indstillingerne i flg. NBE

Er der nogen der har et godt råd ?

Eltænderen er den hvide slags og kører 100 % fra 10 - 20 minutter. (Har prøvet at øge denne)
Kan se på min strømmåler at tænderen får strøm, og kan også sagtens tænde pillerne efter en "fejloptænding"

Hej!
Hvor meget giver din snegl pr 6 min?
Hvor meget er din optændingsmængde sat til?
Når du skriver at din eltænder sagtens kan tænde pillerne efter en fejloptænding, er det så fordi der i forvejen ligger piller på risten fra sidst forsøg?
Det kunne jo tyde på at optændingsmængden er for lav!
Eller for lav mængde i pausefyring

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Claus Birth » 22 apr 2009 21:26

Jeg er glad ved at det drejer sig om mængden af brændsel, med den overskrift var jeg ganske nysgerig.

Hilsen

Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

smedenselv
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af smedenselv » 23 apr 2009 08:16

icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
man lærer hver dag


Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Falck » 23 apr 2009 21:33

Dyrehavevej skrev:3 - 4 gange om ugen kommer jeg hjem til et fyr der er gået på "fejloptænding".

Det er ikke eltænderen

Det er ikke indstillingerne i flg. NBE

Er der nogen der har et godt råd ?

Eltænderen er den hvide slags og kører 100 % fra 10 - 20 minutter. (Har prøvet at øge denne)
Kan se på min strømmåler at tænderen får strøm, og kan også sagtens tænde pillerne efter en "fejloptænding"
Hvis du dæmper det der kaldes "blæser optænding" (som standart står til 20) lidt så skal den nok komme igang hver gang. Prøv med 15-18 stykker..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Brugeravatar
Dyrehavevej
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 264
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Dyrehavevej » 24 apr 2009 16:38

ok tak for gode råd.

Indstillingerne er :

Bændsel - 24
Tid - 10
Effekt - 100
Lys - 5

Hvad siger I til det ?

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Falck » 26 apr 2009 00:13

Dyrehavevej skrev:ok tak for gode råd.

Indstillingerne er :

Bændsel - 24
Tid - 10
Effekt - 100
Lys - 5

Hvad siger I til det ?
Som sagt så sæt dit blæs ved optænding (mener det er a7) lidt ned, og måske sæt tiden lidt op fx 12 min
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Brugeravatar
Batgirl
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 68
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Batgirl » 29 aug 2009 19:41

Dyrhavevej, hvordan løste du dit problem, jeg har selvsamme problem, det er bare hver dag, flere gange om dagen.
Hilsen Janni

Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: 3 - 4 gange om ugen . . .

Indlæg af Stokerservice » 30 aug 2009 10:39

Når jeg starter en Woody op sætter jeg blæser i optænding til 15 (standart 20) og optændings tiden til 15 (standart 10)
når man blæser mindre bliver luften varmer
under opstart øges blæser hastigheden langsom i de minutter optændings tiden er sat til
ved at hæve optændings tiden fra 10 til 15 bliver kurven knap så stejl og den blæser mindre i længere tid = varmer luft
men vigtigst af alt skal der være brændsel nok
Kristian Poulsen