Side 1 af 1

Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 01:11
af MartinH
Hjælp søges...

Rensede hertil aften mit fyr som normalt, og tog også foto sensoren ud og tørrede den af - samlede fyret igen og her opstod problemet..
Når jeg forsøger at starte fyret op - ved at holde ned knappen inde - skriver det optænding i displayet i 2 sekunder for derefter at gå på
10% drift.

LX står på 70 - 75 og blæseren begynder at køre. Altså fyret tror der er ild, selvom det er koldt. Normalt når fyret starter op står LX på 0, da der ingen ild er..

Hvad er der galt? håber der er nogle der kan hjælpe...

PFT.

Mvh.
Martin

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 07:52
af epo
Det kan jo nærmest kun være fotosensoren den er gal med, som du nok selv kan regne ud :)

At den viser en normal værdi tyder på at der er opstået en svag forbindelse mellem de to terminaler. Du har ikke plasket ledninger eller print til i sæbevand eller noget?

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 08:29
af MartinH
Nej, der er intet vand eller ligende kommet i nærheden af brænderen.. Den stor ved siden af fyret i de 20 min. det tog at rense kedlen og så på plads igen.

Ja, tror måske også at det er fotosensoren, men mærkeligt.... Den var ikke sodet eller beskidt på nogen måde. Og hele fyret er kun 3 uger gammelt. Skulle den ikke gerne holde lidt længere?

Ingen andre der har prøvet ovenstående problem?

Det er ikke bare en systemfejl, der kan nulstilles eller ligende?

Mvh.
Martin

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 08:45
af T-race
Tvivler på at det kan justeres væk. Hav altid en res. Sensor og eltænder i nærheden. Hvis det gælder liv og lemmer vil jeg da prøve at tage foto sensor fra under optændning og når der så kommer lidt ild i bålet sæt da sensoren til igen. Husk dette er kun i yderste nødtilfælde til du kan skaffe en ny

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 09:11
af Tass
Kender ikke noget til Woody.
Men er det ikke muligt at aflæse fotosensor værdien i menuen. Hvis det er det, kunne du så ikke prøve at tage den ud og vrikke forsigtigt i ledningerne og samtidig tjekke om værdien for fotosensoren ændre sig. Måske skal du lige bruge en lighter til at se om den kan registrere ild mens du har den ude.

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 13:24
af MartinH
Så er der købt en ny fotosensor.. Håber det er den. :o)

Er den nem og skifte? Og skal der laves nogle justeringer efterfølgende?

Mvh.
Martin

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 15:07
af Sonata
MartinH skrev:Er den nem og skifte? Og skal der laves nogle justeringer efterfølgende?
Ja, det er ikke svært - og der skal ikke justeres noget i styringen.

Men du kan give din sensor et lidt længere liv ved at justere den bøjle, der klikkes ind i flangen på brænderen.
Sensoren skal ikke stikke længere ind end højst nødvendigt - dvs. cirka til det klare glas er synligt inde ved sneglen. Den får jo pillerne lige ned i hovedet, så der er ingen grund til at den rager så langt ind, bare den kan se ilden.

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 16:08
af Trollefar
Hej

Jeg har været ude for det samme problem, da jeg rensede kedler for 3x siden,men jeg kunne se på mit stokerkontrol at sensoren kunne ikke se lux.
jeg tog sikket ud til styringen og satte det i igen. så startede det rigtigt op, underligt men der har ikke været noget siden.

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 19:12
af MartinH
Så er der kommet ny fotosensor i fyret - og det kører igen. :o)

Er med på at LX værdien siger noget om hvor meget lys sensoren kan se - men er det en værdi man skal indstille for mere optimal forbrænding, eller er det bare en værdi fyret selv styre?

Re: Stort problem med opstart af fyr efter rensning.

: 19 dec 2008 19:41
af soffi
Lux er en måleenhed for lys, jo mere lys jo højere lux, altså ikke noget der skal justeres, den "kigger" bare om der er ild/lys