Styring af cirkulationspumpe
Hej alle genier
Er der nogen der har et godt forslag til at styre en cirk. pumpe,
Jeg har prøvet med en dto, men det funker ikke.
Den skal kunne stoppe pumpe når temp falder til under ca. 50 grader og starte den igen når den når ca. 50 grader. Måske noget relæ styring eller lign. Det skal helst ikke være for langhåret.
På forhånd tak.
jievo
Er der nogen der har et godt forslag til at styre en cirk. pumpe,
Jeg har prøvet med en dto, men det funker ikke.
Den skal kunne stoppe pumpe når temp falder til under ca. 50 grader og starte den igen når den når ca. 50 grader. Måske noget relæ styring eller lign. Det skal helst ikke være for langhåret.
På forhånd tak.
jievo
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Styring af cirkulationspumpe
Nu kender jeg ikke Woody styringen om den rent faktisk skulle kunne styre dette...
Har du undersøgt dette?
Hvis ikke den kan det, så kunne du jo anvende et termostatisk "relæ", som kan slutte/bryde 230VAC ved en bestemt temperatur.
Mvh ham der har selvcirkulation og ikke behøver at bekymre sig om den pumpe...
Har du undersøgt dette?
Hvis ikke den kan det, så kunne du jo anvende et termostatisk "relæ", som kan slutte/bryde 230VAC ved en bestemt temperatur.
Mvh ham der har selvcirkulation og ikke behøver at bekymre sig om den pumpe...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Styring af cirkulationspumpe
Hej jievo
Du kan anvende denne, så blir det ikke mere enkelt. Bruger selv en sådan, blot en ældre Danfoss model, og det fungerer super.
http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
Du kan anvende denne, så blir det ikke mere enkelt. Bruger selv en sådan, blot en ældre Danfoss model, og det fungerer super.
http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Styring af cirkulationspumpe
Hej Ole S
Er det den ligesom den de har hos NBE??
Hvis det er så er min stået af, det skete da jeg kørte over på vintertid ( en tilfældighed?)
Jeg har prøvet med en jeg havde pillet ud af en kedel, men der er en interval på ca. 10 grader, så det er ikke brugbart.
jievo
Er det den ligesom den de har hos NBE??
Hvis det er så er min stået af, det skete da jeg kørte over på vintertid ( en tilfældighed?)
Jeg har prøvet med en jeg havde pillet ud af en kedel, men der er en interval på ca. 10 grader, så det er ikke brugbart.
jievo
- Falck
- Stoker XIV
- Indlæg: 892
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Re: Styring af cirkulationspumpe
Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Tag lige et billede af den eller kom med et navn på den du har, så skal vi nok få den til at spille
Er der "kun" en overkogssikring du har så kan den ikke...så skal du bruge en ala den jievo han anbefaler
Tag lige et billede af den eller kom med et navn på den du har, så skal vi nok få den til at spille
Er der "kun" en overkogssikring du har så kan den ikke...så skal du bruge en ala den jievo han anbefaler
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Styring af cirkulationspumpe
Hejjievo skrev:Hej Ole S
Er det den ligesom den de har hos NBE??
Hvis det er så er min stået af, det skete da jeg kørte over på vintertid ( en tilfældighed?)
Jeg har prøvet med en jeg havde pillet ud af en kedel, men der er en interval på ca. 10 grader, så det er ikke brugbart.
jievo
Det er jeg ikke klar over, kender ikke den fra NBE. Vil skyde på at min er 20-30 år gammel, var en brugt jeg fik af en kammi engang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Styring af cirkulationspumpe
Du mener nok Ole S da det jo er jievo der har problemet og anbefaler vil ikke noget...Falck skrev:Hvis du har en DTO så kan den klare det.
Tag lige et billede af den eller kom med et navn på den du har, så skal vi nok få den til at spille
Er der "kun" en overkogssikring du har så kan den ikke...så skal du bruge en ala den jievo han anbefaler
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- Falck
- Stoker XIV
- Indlæg: 892
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
- Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
- Areal: 130m2 to plan
- Brændsel: Alle slags piller
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 Tons
- Geografisk sted: Østfyn
Re: Styring af cirkulationspumpe
Hej alle
I Woody er der ikke noget der kan styre en pumpe der er kun ekstern start/stop af brænder, der mangler lige lidt i styringen endnu, men det kommer vel på et tidspunkt.
Har kørt med en dto fra NBE der ligner den Ole S henviser til, men da jeg kørte over til vintertid gik det helt galt, men efter at have læst indlæg er jeg sikker på min dto er defekt. Jeg kører med en Siemens Logo PLC, der styrer vvb og tænd og sluk af brænder, først troede jeg den lavede ballade, men den gør jo kun det den er programeret til.
Jan Falck: det er en dto jeg har fra en tjekker kedel, der står ikke rigtig noget på den,
der er 3 stik på C- 1-2, men ligemeget hvordan jeg kobler den virker det ikke rigtig
sat på 50 grader stopper og starter pumpen ved 40 og 60 grader, bytter jeg de 2 ledninger virker det bare modsat, så den er droppet.
Nu tager jeg lige en snak med NBE og hører hvad de siger til det.
jievo
I Woody er der ikke noget der kan styre en pumpe der er kun ekstern start/stop af brænder, der mangler lige lidt i styringen endnu, men det kommer vel på et tidspunkt.
Har kørt med en dto fra NBE der ligner den Ole S henviser til, men da jeg kørte over til vintertid gik det helt galt, men efter at have læst indlæg er jeg sikker på min dto er defekt. Jeg kører med en Siemens Logo PLC, der styrer vvb og tænd og sluk af brænder, først troede jeg den lavede ballade, men den gør jo kun det den er programeret til.
Jan Falck: det er en dto jeg har fra en tjekker kedel, der står ikke rigtig noget på den,
der er 3 stik på C- 1-2, men ligemeget hvordan jeg kobler den virker det ikke rigtig
sat på 50 grader stopper og starter pumpen ved 40 og 60 grader, bytter jeg de 2 ledninger virker det bare modsat, så den er droppet.
Nu tager jeg lige en snak med NBE og hører hvad de siger til det.
jievo