Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

For højt iltoverskud, eller?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af john m » 09 feb 2024 09:10

Har du ikke et punkt der hedder skorstenstræk ? så skal det justeres op
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"


Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 09 feb 2024 12:01

triumph skrev:
09 feb 2024 08:17
Men det er jo fyrets ydelse du skal fastholde, ikke blæseren
Sæt min/max ydelse på brænder til henholdsvis 100% - 50% og 20%
I hvert step justeres blæser
Først vil jeg sige mange tak for din tålmodighed og ikke mindst for din hjælp.

Men for at være sikker er jeg nød til at spørge, max/min ydelsen på brænderen er det under Mætning at du sætter den og er det under korrektion at du så indstiller blæsereffekten?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af pille bruger » 09 feb 2024 14:10

Se side 24 i manualen her :
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf

Afvej piller og tilpas luft i menu blæser.

Iltstyring har du ikke, så du skal ikke ind i den menu.

Du skal kun ind i menu til afvejning og menu blæser. icon_cheesygrin.gif

Låsning af ydelse er i menu regulering.
Lås på min 10% max 10%
Tilpas luft blæser lav
Lås på min 50% og max 50%
Tilpas blæser midt.
Lås på min 100% og max 100%
Tilpas blæser høj.

Efter justering sættes min ydelsen igen på 10% ( max står jo på 100% )

Brug god tid på hver indstilling.
Kig kun et split sekund på ilden, derefter har forbrændingen fået luft ind gennem lugen.
Se billeder for at få den rigtige korngule flamme :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 09 feb 2024 14:42

Allan1310 skrev:
09 feb 2024 12:01
Først vil jeg sige mange tak for din tålmodighed og ikke mindst for din hjælp.

Men for at være sikker er jeg nød til at spørge, max/min ydelsen på brænderen er det under Mætning at du sætter den og er det under korrektion at du så indstiller blæsereffekten?
Hvis du har styring version 6,XX
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... n-6.85.pdf
Så sætter du brænder ydelse i menu 4 (Og altså ikke i mætning); Autoberegning

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af john m » 09 feb 2024 15:22

Der tales om blæser korrektion så jeg tror det er en af de første v. 6 og det er altså helt anerledes end de sidste derfor tænker jeg stadig der skal kigges på menupunkt skorstenstræk.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"


Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af john m » 09 feb 2024 16:54

Hvis du holder set knappen inde mens du tilslutter strøm
kommer der så ikke nogle grund indstillinger frem bla?.
blæser
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 09 feb 2024 17:11

john m skrev:
09 feb 2024 16:54
Hvis du holder set knappen inde mens du tilslutter strøm
kommer der så ikke nogle grund indstillinger frem bla?.
blæser
Og versions nummer på styring

Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 48
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 10 feb 2024 17:50

triumph skrev:
09 feb 2024 08:17
Men det er jo fyrets ydelse du skal fastholde, ikke blæseren
Sæt min/max ydelse på brænder til henholdsvis 100% - 50% og 20%
I hvert step justeres blæser
Jeg har et Woody pillefyr vers. 6.14 og jeg tror ikke at man kan lave de indstillinger som du beskriver og i givet fald ved jeg ikke hvor det skal gøres.

Jeg har slået autoberegning fra og har ændret lidt på mætningen (lav = 22 og høj = 44).

Ligeledes har jeg lavet 5 afvejninger som gav følgende resultater: 968 gr., 940 gr., 936 gr., 888 gr. og 948 gr.
Om det er inden for hvad der er normalt, ved jeg ikke, men jeg kan se at der til tider kommer en smule smuld med, så tænker at jeg vil prøve det råd, med at tilføre en dl. madolie i keglen inden påfyldning af træpiller.

Jeg kan ikke rigtig se hvilke parametre jeg ellers kan justere på, er sgu lidt frustreret over at det driller sådan.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af pille bruger » 11 feb 2024 08:53

Allan1310 skrev:
10 feb 2024 17:50
Jeg har et Woody pillefyr vers. 6.14 og jeg tror ikke at man kan lave de indstillinger som du beskriver og i givet fald ved jeg ikke hvor det skal gøres.

Jeg har slået autoberegning fra og har ændret lidt på mætningen (lav = 22 og høj = 44).

Ligeledes har jeg lavet 5 afvejninger som gav følgende resultater: 968 gr., 940 gr., 936 gr., 888 gr. og 948 gr.
Om det er inden for hvad der er normalt, ved jeg ikke, men jeg kan se at der til tider kommer en smule smuld med, så tænker at jeg vil prøve det råd, med at tilføre en dl. madolie i keglen inden påfyldning af træpiller.

Jeg kan ikke rigtig se hvilke parametre jeg ellers kan justere på, er sgu lidt frustreret over at det driller sådan.
Her er et link til en manual : https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -woody.pdf
Se side 12 for justering af forbrændingen.
Autoberegning bør altid stå på Ja, undtagen hvis man har fuld kontrol og indsigt i hvad man foretager sig.
Man kan risikere at indfyre alt for mange kW.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 11 feb 2024 12:59

Allan1310 skrev:
10 feb 2024 17:50
Jeg har et Woody pillefyr vers. 6.14 og jeg tror ikke at man kan lave de indstillinger som du beskriver og i givet fald ved jeg ikke hvor det skal gøres.

Jeg har slået autoberegning fra og har ændret lidt på mætningen (lav = 22 og høj = 44).

Ligeledes har jeg lavet 5 afvejninger som gav følgende resultater: 968 gr., 940 gr., 936 gr., 888 gr. og 948 gr.
Om det er inden for hvad der er normalt, ved jeg ikke, men jeg kan se at der til tider kommer en smule smuld med, så tænker at jeg vil prøve det råd, med at tilføre en dl. madolie i keglen inden påfyldning af træpiller.

Jeg kan ikke rigtig se hvilke parametre jeg ellers kan justere på, er sgu lidt frustreret over at det driller sådan.
Jeg beklager at jeg ikke tænkte over styringsversion / at der var lavet ændringer (Jeg har endda selv haft sådan en styring...... :oops: )
Dine afvigelser på pille mængder er helt normale, så det tyder ikke på smuld/dårlige kondensatore
Hvis du får for meget luft til forbrændingen, og har justeret "Blæser korrektion" helt ned. Så tænkte jeg; Det har været meget blæsevejr. Har du trækstabilisator / højt skorstenstræk ?


Besvar