Indlæg af Allan1310 » 08 feb 2024 17:51

Hejsa

Er der mulighed for at "snyde" styringen på mit Woody pillefyr, når den kører i autoberegning.
Jeg føler at mit forbrug er steget betragteligt og jeg har en ide om, at jeg kører med et alt for stort iltoverskud, ved ikke om det er styringen eller andre ting der kan gå ind og drille.
Når jeg kikker på asken, så er den meget lys og jeg kan på intet tidspunkt se, at der kommer røg op af skorstenen, hvilket for mig indikerer at der er for stort iltoverskud.... tager jeg fejl?

Spørgsmålet er så, kan jeg gå ind og regulere på iltoverskudet, når den står i autoberegning f.eks. ved at ændre/snyde på den afvejede mængde, eller går det også ind og ændre på andre ting, eller er der andre måder at jeg kan reducere iltoverskudet på.... :roll:

Mvh. - Allan


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 08 feb 2024 18:24

Har dit fyr iltstyring ?
Ellers;
Lav en afvejning, og tast tallet ind
Juster herefter blæser
https://www.youtube.com/watch?v=dXAfL0bbU_s
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY

Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 08 feb 2024 19:16

triumph skrev:
08 feb 2024 18:24
Har dit fyr iltstyring ?
Ellers;
Lav en afvejning, og tast tallet ind
Juster herefter blæser
https://www.youtube.com/watch?v=dXAfL0bbU_s
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
Jeg har desværre ingen iltstyring, men jeg har selvfølgelig afvejet pillerne og tastet det ind, men jeg synes bare ikke at det hjælper at stille på blæseren.... kan det være fordi at den står på autoberegning, eller har det ikke noget at sige?

Under korrektion er blæseren sat til 50% hvilket er det mindste jeg kan indstille det til og iltstyringen står til 10% på lav og 2% på lav og der kan jeg heller ikke få den længere ned.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 08 feb 2024 19:46

Jeg forstår simpelthen ikke det du skriver

Hvis dit fyr ikke har ilt styring, så hjælper det naturligvis ikke at stille på parameter for ilt styring

Du skriver:
Under korrektionen er blæseren sat til 50%, hvilket er det laveste jeg kan indstille det til.
Det du skriver giver ingen mening.

Først sætter du fyrets min og max ydelse til 100%
Så justerer du parametre"blæser høj" således at flammen lige netop får sorte spidser, og så hæver du parametre "blæser høj" så de sorte spidser forsvinder.
Så sætter du fyrets min og max ydelse til 50%, og justerer parametre "blæser midt" som ovenstående
Så sætter du fyrets min og max belastning på 20%
Og justerer blæser parametre "blæser lav" som ovenstående

Du kan finde manual her
https://www.nbe.dk/manualer/

Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 08 feb 2024 20:38

triumph skrev:
08 feb 2024 19:46
Jeg forstår simpelthen ikke det du skriver

Hvis dit fyr ikke har ilt styring, så hjælper det naturligvis ikke at stille på parameter for ilt styring

Du skriver:
Under korrektionen er blæseren sat til 50%, hvilket er det laveste jeg kan indstille det til.
Det du skriver giver ingen mening.

Først sætter du fyrets min og max ydelse til 100%
Så justerer du parametre"blæser høj" således at flammen lige netop får sorte spidser, og så hæver du parametre "blæser høj" så de sorte spidser forsvinder.
Så sætter du fyrets min og max ydelse til 50%, og justerer parametre "blæser midt" som ovenstående
Så sætter du fyrets min og max belastning på 20%
Og justerer blæser parametre "blæser lav" som ovenstående

Du kan finde manual her
https://www.nbe.dk/manualer/
Det jeg forsøger at sige, er at jeg ikke kan ændre på nogen parametre, så jeg får en sort fed flamme og det er der at jeg ser problemet.
Jeg skrev hvad de forskellige parametre stod på og at jeg ikke kan få dem længere ned, så der skulle blive et mindre iltoverskud.
Og jeg ved godt at så længe at jeg ikke har en lamdasonde, så kan jeg ikke bruge iltstyringen til noget og jeg tænker, også at når den står i autoberegning, så kan jeg vel heller ikke ændre på mætningen, eller?

Tror at jeg tager manualen med ud til fyret i morgen og starter helt forfra, både med afvejning og indstillinger fra start til slut og giver det ikke noget resultat, så må jeg tage den derfra...

Men vil det ikke være en ide, at slå autoberegning fra for at se om forbrændingen overhovedet ændrer sig, når der bliver ændret på opsætningen.... bare en tanke.


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 08 feb 2024 21:10

Jeg tænker om det er noget helt andet der er galt.
Det kunne jo være ustabil pillefødning.
F.eks smuld i magasinet ( løses ved at køre magasinet tomt)
Dårlige kondensatore til intern og ekstern snegl
( og evt til blæser, hvis det er en gammel brænder)
Kondensatorer holder ca 4-5 år

Hvis du f.eks lavede 3 afvejninger i træk, så kunne du se om de varierer,.
Hvis de varierer så er det tegn på uens fødning (smuld, eller dårlig kondensatorer)
Senest rettet af triumph 08 feb 2024 21:24, rettet i alt 1 gang.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 08 feb 2024 21:22

Jeg har virkelig svært ved at tro at du ikke justerer blæser parametre ned.
Nu kan jeg ikke huske hvad mine står, men hvis man f.eks halvere dem. F.eks
Blæser lav kunne ændres fra f.eks. 18 til 9
Blæser midt kunne ændres fra f.eks 23 til 12
Blæser høj kunne ændres fra f.eks 28 til 14
Så ville du kunne se om flammen ændrer sig

Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 09 feb 2024 06:01

triumph skrev:
08 feb 2024 21:10
Jeg tænker om det er noget helt andet der er galt.
Det kunne jo være ustabil pillefødning.
F.eks smuld i magasinet ( løses ved at køre magasinet tomt)
Dårlige kondensatore til intern og ekstern snegl
( og evt til blæser, hvis det er en gammel brænder)
Kondensatorer holder ca 4-5 år

Hvis du f.eks lavede 3 afvejninger i træk, så kunne du se om de varierer,.
Hvis de varierer så er det tegn på uens fødning (smuld, eller dårlig kondensatorer)
Alla 3 kondensatorer blev skiftet for ca. en mdr. siden, så de burde være ok og da jeg vejede af sidst, passede de tre afvejninger fint.
Under alle omstændigheder, så starter jeg fra side et i manualen når jeg kommer hjem fra job og så ser jeg om det ændre noget overhovedet.

1000 tak for svar og gode råd foreløbig, melder tilbage hvad status er, når jeg er nået igennem manualen.

Allan1310
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 28 sep 2009 18:38
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af Allan1310 » 09 feb 2024 06:10

triumph skrev:
08 feb 2024 21:22
Jeg har virkelig svært ved at tro at du ikke justerer blæser parametre ned.
Nu kan jeg ikke huske hvad mine står, men hvis man f.eks halvere dem. F.eks
Blæser lav kunne ændres fra f.eks. 18 til 9
Blæser midt kunne ændres fra f.eks 23 til 12
Blæser høj kunne ændres fra f.eks 28 til 14
Så ville du kunne se om flammen ændrer sig
Det forholder sig virkelig sådan, at under korrektion er blæseren sat til 50% (jeg har reguleret det ned til det de 50% og jeg kan ikke få det længere ned, men op går fint) hvilket er det mindste jeg kan indstille det til og iltstyringen står til 10% på lav og 2% på høj og der kan jeg heller ikke få den længere ned og ja, jeg ved godt at jeg ikke har nogen iltstyring på, så det kapitel skal jeg se bort fra, men det er bare for at fortælle hvordan at det forholder sig mht. indstillingsmuligheder.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: For højt iltoverskud, eller?

Indlæg af triumph » 09 feb 2024 08:17

Men det er jo fyrets ydelse du skal fastholde, ikke blæseren
Sæt min/max ydelse på brænder til henholdsvis 100% - 50% og 20%
I hvert step justeres blæser


Besvar