Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Andersen » 22 okt 2023 07:44

Hvis man kigger på kedel temperaturen under opstarten
Her til morgen, kan pumpe start godt sættes op til 65 grader.
Når temperaturen er nået op omkring ønskeværdien svinger
Den næsten efter en sinuskurve.
Det kan have to årsager.
1. Indstillingen af P.I parameterne.
2. Varmeforbrugsmønsteret.
Efter som du nævner, at du med hjælp, har været over
Regulerings PI parameterne og det tilsyneladende også
Ser ud til at de er tunet rimeligt hårdt for at kompensere
For de store ændringer i varmeforbruget, kan man prøve
At se om det ikke kan lade sig gøre at få et lidt
Mere stabilt varmeforbrug.
Måske du skal skal prøve at køre med en lidt lavere temperatur på vandet, der kører rundt i gulvvarme kredsene.
Derved vil telestaterne stå åbne længere tid af gangen.
Det kan så være, at temperaturen på gulvvarmevandet
Skal sættet op når det bliver koldere udenfor.
Mvh
Steen


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Hjemme teori » 22 okt 2023 11:39

Pumpe start ville jeg på en nyere styringsversion stille på 60, når din kedel er 70.

Problemet for din kedel i at komme op i temperatur er styringsversionen, som i opstarten efter min mening er noget lort. Det er også det andersden mener han ser. Men det har desværre ikke noget med din PI at gøre men men derimod opstarts PI på styringsversionen.

Nå du desværre har en V10 ville jeg nedgradere til 10.480.
Problemet er Opstarts PI blev diskuteret i denne tråd https://www.stokerforum.dk/index.php?to ... 9#msg50359 og giver indblik i problemet.
Mvh. Sophus

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af triumph » 22 okt 2023 12:24

Grunden til at jeg ikke har min pumpestart på 60 C, men 55 C. Er at der går lidt tid fra pumpen starter, til at føler til kedeltemperaturen registrere at temperaturen begynder at falde => At styringen regulere helt ned for ydelsen, fordi temperaturen registres som høj.
Når føleren registre det kolde vand fra systemet, skal den så til at regulere ydelsen op igen =>
Kedeltemp. bliver hurtigt kold så cirkulationspumpe stopper igen => temperatur bliver høj, og det hele køre i ring, hvor man ofte køre med lav ydelse, selvom der mangler varme

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Hjemme teori » 22 okt 2023 16:03

Ja, det er problemet med opstarts PI i din version og også derfor jeg skrev at jeg ville stille den til 60 med en nyere version.

Med din styring kommer opstart aldrig til at virke ordentligt og 1-2 timer er ikke unormalt for at nå setpkt. da opstarts PI'en som beskrevet i Linken, bliver ved med at "nulstille" din I-stak.

Jeg huskede forkert i versionnummer, men hvis du i styringen kan nedgradere til 10.0468 løser det dette problem.


De få måneder jeg i sin tid kørte med versioner over 10.0468 nåede jeg også at opleve rust i kedlen. Jeg opgraderede så til den dengang mulige V13 hvor en V10 skulle styres fra en tablet. Det kan man vist ikke mere.
Mvh. Sophus

Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Andersen » 23 okt 2023 05:56

Jeg tror Sophus har fat i noget at det rigtige.
Din brænder er under opstart ca. 50 minutter om
At komme op på 100 % ydelse, hvor andre gør det på
Under 15 minutter.
Mvh
Steen


nksdk
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af nksdk » 23 okt 2023 09:00

Stor tak til jer alle for bidrag - dog ser jeg ikke af mine grafer, at der går 50 min, før jeg rammer 100% ydelse.

Jeg prøvede i går at sætte I-led tilbage til de 0,5, som de var før ændring på anbefaling af Michael. Det gav mere jævn graf, men også et stop pga opnået temperatur. Jeg gik tilbage til 0,1 og fik så igen "sinus-kurven". Jeg forsøger mig lidt frem, så nu har jeg sat den til 0,3 - så må jeg se, hvad det gør.

Jeg takker for alle gode råd - men vedr. nedgradering, kan jeg så godt gå ned på anbefalede version uden at løbe i dato-problematikken?

Vil det have andre konsekvenser at gå ned i version?

NK

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Hjemme teori » 23 okt 2023 10:15

Jeg ved ikke om 10.0468 har 2021 dato problemer.

På NBE's hjemmeside er sidste version s beskrivelse 10.0522 fra 2015- Så ved ikke hvad 10.0527 gør.

Update:
Fandt en tråd på stokerforum, hvor Jens beskriver at .0525 og .0527 er datofejlrettelser. Så du har nok problemet på .0468
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Hjemme teori » 23 okt 2023 10:39

nksdk skrev:
23 okt 2023 09:00
Stor tak til jer alle for bidrag - dog ser jeg ikke af mine grafer, at der går 50 min, før jeg rammer 100% ydelse.

Jeg prøvede i går at sætte I-led tilbage til de 0,5, som de var før ændring på anbefaling af Michael. Det gav mere jævn graf, men også et stop pga opnået temperatur. Jeg gik tilbage til 0,1 og fik så igen "sinus-kurven". Jeg forsøger mig lidt frem, så nu har jeg sat den til 0,3 - så må jeg se, hvad det gør.

Jeg takker for alle gode råd - men vedr. nedgradering, kan jeg så godt gå ned på anbefalede version uden at løbe i dato-problematikken?

Vil det have andre konsekvenser at gå ned i version?

NK
Den har du misforstået. Fyret kan sagtens køre 100% ydelse.

Det er kedeltemperaturen som ikke opnåes (fordi fyret skruer ned pga. opstarts PI, altså når setpkt er nået) og derfor du har risko for kondens. Kigger jeg på dine grafer for de sidste 48 timer har fyret kørt 5 gange og har været mellem 56min og 2:30 minutter om at nå setpkt.
Hurtigst da du kørte med en I på 0,5. Problemet her er at fyret måske (uden opstarts PI ) vil regulere ujævnt uden at du også hæver P til feks. 5.

Var jeg dig, ville jeg når jeg kører urstyring som du gør nu hæve kedeltemperatur i stedet for at sænke pumpestart. så regulere fyret ujævnt ved en højere temperatur og så tror jeg du vil undgå kondensen. så feks kedel på 75 og pumpestart 60, så burde du kunne undgå kondens.
Mvh. Sophus

nksdk
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af nksdk » 23 okt 2023 11:21

Tak Sophus - jeg prøver mig frem

Andersen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens

Indlæg af Andersen » 24 okt 2023 06:35

Den sidste start gik ydelsen fra nul til 100 %
På 12 minutter, hvilket er godt.
Jeg ser stadig at det er værd at prøve at
Sætte pumpe start op på 65 grader.
Som det er nu, er der ikke temperatur
Oversving, samt intet ydelsesfald når
Pumpen starter.
Mvh
Steen


Besvar