Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Overkog/ snegl afbrudt

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
kimchris
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 73
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Modtaget likes: 1 gang

Overkog/ snegl afbrudt

Indlæg af kimchris » 11 okt 2023 21:58

Hej
Jeg har skiftet fra en gammel v10 styring dag den kom med fejlen overkog/ snegl afbrudt. Den nye v7 styring gør det samme. Har kontrolleret overkog og den er ikke udløst.
På v7 kom fejlen da jeg ville lave ny afvejning her kørte den interne snegl. Da jeg ville teste de forskellige udgange til pumpe, snegle og kompressoerrens kunne jeg ikke få den eksterne snegl til at køre og den meldte fejlen på billedet.
Hvor kan fejlen gemme sig?
Billede
Vedhæftede filer
IMG_2126.jpeg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Overkog/ snegl afbrudt

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2023 06:36

kimchris skrev:
11 okt 2023 21:58
Hej
Jeg har skiftet fra en gammel v10 styring dag den kom med fejlen overkog/ snegl afbrudt. Den nye v7 styring gør det samme. Har kontrolleret overkog og den er ikke udløst.
På v7 kom fejlen da jeg ville lave ny afvejning her kørte den interne snegl. Da jeg ville teste de forskellige udgange til pumpe, snegle og kompressoerrens kunne jeg ikke få den eksterne snegl til at køre og den meldte fejlen på billedet.
Hvor kan fejlen gemme sig?
Billede
Den kan komme når strøm bliver afbrudt.
Afstil alarm. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

kimchris
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 73
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Modtaget likes: 1 gang

Re: Overkog/ snegl afbrudt

Indlæg af kimchris » 12 okt 2023 07:43

Hej
Det er prøvet at afstille alarm uden held

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Overkog/ snegl afbrudt

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2023 09:01

kimchris skrev:
12 okt 2023 07:43
Hej
Det er prøvet at afstille alarm uden held
Se om ledningsføring til overkog sikrings funktionen er korrekt udført, ifølge manualen til dit print.
Prøv evt en lus i overkog på printet ( bør kun udføres af en der ved noget om strøm ) new4
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/