Side 1 af 1

Tips for BS+ uden O2 sensor

: 04 dec 2022 10:13
af madssakre
Så mens jeg venter på min nye O2 sensor, kører mit BS+ uden O2 måling.

Hvad skal man være opmærksom på så den ikke bruger for meget træ og brænder dårligt?

Der har heldigvis ikke været noget drift stop så indstillinger må være ok umiddelbart.

Re: Tips for BS+ uden O2 sensor

: 06 dec 2022 16:10
af madssakre
Jeg kan se jeg bruger ca dobbelt så meget træ uden o2 sensor end jeg burde med sensor.
Hvad kan jeg justere på en BS+ 16kW så den slapper lidt af i drift.
Jeg plejer at styre den drift netop når der er en iltsensor

Re: Tips for BS+ uden O2 sensor

: 09 dec 2022 03:27
af Hjemme teori
Normalt må iltstyringen "kun" justere forbrændingen med 30% kan dog rettes til 50%.

Men hvis du bruger dobbelt så meget, har den vist skulle justere endnu mere end det. Så hvis ikke det bare er fordi det er blevet koldt er der noget grundjustering der halter. Forkert afvejning eller forkerte blæsertal.
Kan du se så langt tilbage på grafer at du kan se hvor fyret har justeret imod, så kan du gøre det samme.