Att. Michael - vedr. standardtal
Hej Michael
Jeg har efterhånden 3-4 udgaver af standardtal til mit fyr, og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvilken der passer til mit BlackStar 1016.
Hvis du har tid at hjælpe med et link til den, der er relevant for mig, siger jeg på forhånd mange tak.
Mvh
NK
Jeg har efterhånden 3-4 udgaver af standardtal til mit fyr, og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvilken der passer til mit BlackStar 1016.
Hvis du har tid at hjælpe med et link til den, der er relevant for mig, siger jeg på forhånd mange tak.
Mvh
NK
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Alle udgaver af tal til fyret kan bruges
Jeg har kigget dine indstillinger :
Max. skakt temperatur °C 70 ændres til 60 gr
Min. ydelse % 15% ændres til 10% ( evt juster Ydelse ved 10% effekt kW 1,5 kW i menu snegl / magasin justeres til en højere værdi )
Optændings mængde g 6 gr ændres til 60 gr.
Ud fra dine grafer ville jeg ændre Temp. regulering I-led fra 0,25 til 0,10
Ved at udføre opstart guiden, som vist i manualen, og en afvejning af piller, kan blæser tal indstilles til god forbrænding.
Alle andre tal kan / skal tilpasses din installation.
Skriv gerne hvilke tal / funktioner du vil vide mere om
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Tak, Michael - jeg begynder med det, du lige har givet mig
...men vender som tidligere nok tilbage, når jeg kommer til kort :-)
Tak for hjælpen
NK
...men vender som tidligere nok tilbage, når jeg kommer til kort :-)
Tak for hjælpen
NK
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Hej igen
Nu har jeg ændret det, du pegede på - jeg forstår dog ikke helt, hvorfor stokercloud/v3 siger 6 g, for fyrets styring står til din anbefaling på 60 g.
Jeg har sat min. ydelse ned til 10 under regulering, men forstår ikke helt, hvad du mener med det i parentes? - jeg kan godt finde stedet i menu snegl, hvor 10% står til 1,5 kW, men hvad vil en højere værdi gøre? Det giver ikke mening i mit hoved, at jeg sætter minimum til 10%, men at det alligevel giver fx 2 kW som jo er 20% på et 10 kW-fyr.
Jeg døjer med kondens - vand på bagvæg og under askeskuffe. Har motioneret shunt, åbnet bypass i røgkammer osv., men det kommer alligevel
...det mest irriterende er næsten, at det kommer ret vilkårligt - har ikke haft det længe og så i denne uge har det været på spil 2 dage, men ikke sammenhængende dage.
Michael-tips er velkomne ;-)
NK
Nu har jeg ændret det, du pegede på - jeg forstår dog ikke helt, hvorfor stokercloud/v3 siger 6 g, for fyrets styring står til din anbefaling på 60 g.
Jeg har sat min. ydelse ned til 10 under regulering, men forstår ikke helt, hvad du mener med det i parentes? - jeg kan godt finde stedet i menu snegl, hvor 10% står til 1,5 kW, men hvad vil en højere værdi gøre? Det giver ikke mening i mit hoved, at jeg sætter minimum til 10%, men at det alligevel giver fx 2 kW som jo er 20% på et 10 kW-fyr.
Jeg døjer med kondens - vand på bagvæg og under askeskuffe. Har motioneret shunt, åbnet bypass i røgkammer osv., men det kommer alligevel
...det mest irriterende er næsten, at det kommer ret vilkårligt - har ikke haft det længe og så i denne uge har det været på spil 2 dage, men ikke sammenhængende dage.
Michael-tips er velkomne ;-)
NK
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Svar kommer senere
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Min 10% max 100% giver det største område styringen kan regulere over.
Minimum effekten hæves når man sætter min op til 15
For at få det bredeste regulerings område og en min effekt der er tilpas, så op med effekten til noget mere.
Når du udfører opstart guiden, så får du finindstillet effekten.
Sikkert til noget mindre
Kondens kan komme af mange grunde.
Defekt shunt - kold luft ned gennem skorstenen eller .........
Se om du kan finde en årsags sammenhæng.
Minimum effekten hæves når man sætter min op til 15
For at få det bredeste regulerings område og en min effekt der er tilpas, så op med effekten til noget mere.
Når du udfører opstart guiden, så får du finindstillet effekten.
Sikkert til noget mindre
Kondens kan komme af mange grunde.
Defekt shunt - kold luft ned gennem skorstenen eller .........
Se om du kan finde en årsags sammenhæng.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
OK - jeg siger tak en gang til ...og sikkert ikke sidste :-)
NK
NK
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Når det er sagt som Michael skriver er du får den bredeste og dermed mere finkornet regulering er et større problem faktisk at justere blæsertal.
Grunden til at man stiller min effekt op, er oftest at fyret er ustabilt og risikere at gå ud på 1kW.
Hvordan regulere man blæser på 1kW, hvis fyret er ved at gå ud? Derfor stiller man min effekten op og indstiller herefter blæser til området.
feks. 1,5kw - 10kW. er fyret stadug ustabilt hæver man min effekt igen og justerer blæser på 10 og 50%. (100% skulle stadig gerne være det samme)
Grunden til at man stiller min effekt op, er oftest at fyret er ustabilt og risikere at gå ud på 1kW.
Hvordan regulere man blæser på 1kW, hvis fyret er ved at gå ud? Derfor stiller man min effekten op og indstiller herefter blæser til området.
feks. 1,5kw - 10kW. er fyret stadug ustabilt hæver man min effekt igen og justerer blæser på 10 og 50%. (100% skulle stadig gerne være det samme)
Mvh. Sophus
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Att. Michael - vedr. standardtal
Hvordan kan jeg finde ud af, om min shunt er defekt?
Jeg har haft "hatten" taget af den og motioneret stiften - ingen problemer der, men hvor mange mm skal sådan en stift kunne vandre?
Hvis jeg forstår shuntens funktion rigtigt, skal den holde vandet i cirkulation i kedlen, indtil det rammer den temperatur, shunten er indstillet til. Derefter ryger vandet videre i systemet.
Er det rigtigt forstået?
Jeg læser, at der er mange meninger og tommelfingerregler om indstillet shunt-temperatur, nogle bruger 55, andre 60 og nogle mener, at indstillingen bare skal være maks 15 gr. fra maks kedeltemperatur.
Hvad vil være fornuftigst at gå med?
På forhånd og som altid: Mange tak for gode råd
NK
Jeg har haft "hatten" taget af den og motioneret stiften - ingen problemer der, men hvor mange mm skal sådan en stift kunne vandre?
Hvis jeg forstår shuntens funktion rigtigt, skal den holde vandet i cirkulation i kedlen, indtil det rammer den temperatur, shunten er indstillet til. Derefter ryger vandet videre i systemet.
Er det rigtigt forstået?
Jeg læser, at der er mange meninger og tommelfingerregler om indstillet shunt-temperatur, nogle bruger 55, andre 60 og nogle mener, at indstillingen bare skal være maks 15 gr. fra maks kedeltemperatur.
Hvad vil være fornuftigst at gå med?
På forhånd og som altid: Mange tak for gode råd
NK