Hej.
Har siden i går haft problem med at kedeltemperatur er meget højere end vanligt.
Den plejer at toppe ved 70-72C men nu kommer den helt op til 86C.
Det startede efter at jeg lukkede den ventil der giver varmt vand til radiatorerne...har ikke behov for varme radiatorer i disse varme oktober dage
Retur temperaturen flagrer også op og ned nu.
I systemet er kedlen sat til 60C med diff. 15 under og 10 over.
Har tjekket om temp. måleren der går ind i siden af kedlen var ført helt ind, og det ser det ud til.
Nogen idé om hvad det kan være?
Er helt ny i pillefyr, så forklar gerne meget simpelt
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=123456weber
Varm kedel
-
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 30 okt 2022 17:50
- Mit fyr: BlackStar Woody 10kw
- Areal: 140
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 289
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Varm kedel
Fyret kommer op på 70 grader og så lukker det ned som du har bedt det om.
Det ser ud til det er efter nedluk, at temp. kommer så højt op.
Det er jo nok fordi du har lukket for det, der skulle aftage varmen, nemlig radiatorerne.
Det ser ud til det er efter nedluk, at temp. kommer så højt op.
Det er jo nok fordi du har lukket for det, der skulle aftage varmen, nemlig radiatorerne.
Mvh. Ole
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Varm kedel
Og returen er varm fordi VVB leverer varmt nok vand retur til at kedleshunt ikke skal blande i. Når VVB lukker skal det styres af shunten og noget kunne tyde på at den hænger. Prøv at tage termostaten af og masser ventilen.
Mvh. Sophus