Jordfejl på Blackstar kedel
Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
mvh. Paw, Haslev
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Eltænderen.Paw Haslev skrev: ↑30 jul 2022 10:33 Hej, mit Blackstar 10 kw slår hpfi-relæet. Er der nogen, som har haft samme fejl eller har en idé om, hvad problemet kan være?
mvh. Paw, Haslev
Tag den ud og prøv en optænding.
Hvis den nu kan gå i gang med en optænding er eltænderen defekt og skal skiftes
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 3
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Ja, ud med eltænderen så du kan se om det kan uden eltænder.Paw Haslev skrev: ↑30 jul 2022 12:43 Hej Michael, jeg skal lige sige, at fyret ikke kører. Er det så samme idé?
Hvis det ikke slår HFI relæet når eltænderen er ude, så har du fundet årsagen
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Hvis fyret er slukket tænker jeg altså ikke at eltænder kan være problemet.
Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan.
Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
Den plejer ved fejl at lave jordforbindelse, når man tænder. Når den er slukket kan jeg ikke se hvordan.
Hvis den kan med fyret slukket, kan du starte med at afmontere brænderstik (det tester også el tænder). Hvis det ikke hjælper er fejlen før brænder og så ville jeg starte med overkog og derefter visuelt se om alle ledninger i udgange på styring er monteret korrekt uden "løse" kordeller.
Mvh. Sophus
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
trådstarter må have den gamle ver. 6 styring (Woody)
er fase og 0 ombyttet i tilslutningen, kan den vel godt slå hpfi relæ ved opstart af styring, hvis eltænder er defekt
er fase og 0 ombyttet i tilslutningen, kan den vel godt slå hpfi relæ ved opstart af styring, hvis eltænder er defekt
- fantasia
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Mit begyndte på det samme.
Der viste det sig at være overkogs sikringen der var defekt.
Der viste det sig at være overkogs sikringen der var defekt.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
-
- Stoker I
- 3
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Det er IKKE elbrænderen. Det ville også undre mig, da jeg skiftede den for noget tid siden, og testede derefter start uden problemer.
Jeg tror på overkogssikringen. Tak, fantasia.
Jeg tror på overkogssikringen. Tak, fantasia.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Gå ind i menu manuel.
Her kan du afprøve alle udgange en af gangen.
Her kan du afprøve alle udgange en af gangen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 3
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
Re: Jordfejl på Blackstar kedel
Det må du lige forklare nærmere. Jeg har nu prøvet at udskifte overkogssikringen uden held. Så nu er det kun rensemekanismen, som kan være fejlen.pille bruger skrev: ↑03 aug 2022 17:07 Gå ind i menu manuel.