Overkog/snegl afbrudt

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
kimchris
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 73
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Blevet takket: 1 gang

Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af kimchris »

Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
Vedhæftede filer
8B89881A-E6D3-47E8-8387-52935BFFA901.jpeg

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af pille bruger »

kimchris skrev: 23 apr 2022 15:17 Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.
Tryk overkog sikringen ind, tryk til.
Alternativt kan det være en løs forbindelse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
kimchris
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 73
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Blevet takket: 1 gang

Re: Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af kimchris »

pille bruger skrev: 23 apr 2022 16:21 Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.
Tryk overkog sikringen ind, tryk til.
Alternativt kan det være en løs forbindelse.
Jeg får samme fejl hvis jeg laver tvangskørsel med sneglen. Da der stadig er strøm til styringen.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af Hjemme teori »

Det er kun ældre(som en den første version) V7 styringer der slukker, ved overkog.

Nyere, har overkog ind som en funktion, hvor fyret kan lukke pænt ned ved udløsning af overkog.

Ved ikke om V10 var det samme.

Så der kan godt være strøm på styringen selvom overkogssikringen er udløst.
Mvh. Sophus
honneymonster
Stoker V
Stoker V
16
Indlæg: 166
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af honneymonster »

Hvis Michael har ret så prøv at luse overkogssikring ellers er det en fejl på triac der måler for stort strømforbrug og går i fejl

kimchris
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 73
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Blevet takket: 1 gang

Re: Overkog/snegl afbrudt

Indlæg af kimchris »

Jeg har lige kigget på overkogssikringen og når den bliver udløst forsvinder strømmen til styringen v10. Når jeg trykker den røde knap ind igen er der strøm på igen så tror ikke det er den der giver fejlen. Så hælder til at det er kondensatoren på ekstern snegl.

Besvar