Start/stop

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange

Start/stop

Indlæg af Knuddi »

Hvordan udgår jeg start/stop, således det kører mere jævnt og konstant? P=2.0 I=0.2 Ydelse stigning/minut 10%
Er det helt galt?
Cloud.: mcknaut

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Start/stop

Indlæg af pille bruger »

Knuddi skrev: 08 feb 2021 20:27 Hvordan udgår jeg start/stop, således det kører mere jævnt og konstant? P=2.0 I=0.2 Ydelse stigning/minut 10%
Er det helt galt?
Cloud.: mcknaut
Det er et samspil med dit varme aftag.
Som jeg ser dine pludselige ændringer på temperatur kurven er det dit varme aftag der skal kigges på, ikke PI tallene icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 7 gange

Re: Start/stop

Indlæg af Knuddi »

Takker👍

Besvar