Hvordan var det nu lige ??

: 28 apr 2008 12:52
af Bulldog
Hej, jeg har brug for lidt kvalificeret hjælp.
Jeg har Woody og OpOp kedel.
Sidste år hvor jeg havde Stokerkontrol på min pc (virker ikke pt.) stillede jeg woody til at køre med en min. og max. temp
og min Vv beh. (el) styrede via termostat min pumpe.
Det virkede fint sidste sommer og Woody startede op 3-4 gange i døgnet, for at lave lidt varmt vand!

Mit problem er at Stokerkontrol pt. ikke fungerer og at jeg skal have stillet woodyen manuelt, som den kørte sidste år.
Skal pausefyring være fra eller til eller hvordan var det nu lige jeg gjorde sidste år ??????????????????????????????????

Som jeg huskede det fra sidste år, varmede fyret op til feks max. (Vv-beh indstillede termostat) hvorefter pumpe slukkede og Woody nåede max, og slukkede, når Vv-beh igen manglede varme tændte termostaten igen for pumpen og Woody startede op.
På forhånd tak for hjælpen

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 28 apr 2008 16:26
af start2008
Forstår ikke helt hvordan dit setup er, men giv mig et ring, så skal jeg guide dig igenen, sender nummer som PB
mvh jesper

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 28 apr 2008 16:57
af tn
Bulldog skrev:Hej, jeg har brug for lidt kvalificeret hjælp.
Jeg har Woody og OpOp kedel.
Sidste år hvor jeg havde Stokerkontrol på min pc (virker ikke pt.) stillede jeg woody til at køre med en min. og max. temp
og min Vv beh. (el) styrede via termostat min pumpe.
Det virkede fint sidste sommer og Woody startede op 3-4 gange i døgnet, for at lave lidt varmt vand!

Mit problem er at Stokerkontrol pt. ikke fungerer og at jeg skal have stillet woodyen manuelt, som den kørte sidste år.
Skal pausefyring være fra eller til eller hvordan var det nu lige jeg gjorde sidste år ??????????????????????????????????

Som jeg huskede det fra sidste år, varmede fyret op til feks max. (Vv-beh indstillede termostat) hvorefter pumpe slukkede og Woody nåede max, og slukkede, når Vv-beh igen manglede varme tændte termostaten igen for pumpen og Woody startede op.
På forhånd tak for hjælpen
hej

Som jeg forstår dit setup, har du f.eks kedeltemp sat til 60 grader.
Når vvb slår pumpe fra, stiger kedeltemp hurtigt til 60+10 grader, hvor fyret går i pause eller stop afhængig af pausetids indstilling.
Når vvb igen starter pumpe, daler kedeltemp og fyret starter når det er nede på 60 - pausediff indstilling.

Pausetid bør stå til 0, da der igen grund er til at fyre i pause en tid før den går i stop.
Pausediff kan anvendes til at angive hvor langt under de 60 grader fyret skal starte igen, uafhængig af om pausetid er sat til 0 eller en tid.

Et bedre setup vil dog være at vvb styrer den externe indgang i woddy som kan anvendes til at starte og stoppe direkte.
Dette kræver en spændingsløs sluttekontakt. d.v.s at hvis din termostat i vvb giver spænding ud, skal du anvende et relæ imellem.

Pumpe kan så styres via kedeltemperatur istedet for.
Dette kræver at din overkogs termostat har et ekstra kontaktsæt, som du kan anvendes til dette, eller en ekstra kedeltermostat.

herved spares at skulle varme kedel op til 10 grader over de 60 grader, før den stopper.

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 28 apr 2008 22:00
af start2008
Hvis relæ til cirkulationspumpe er dimentioneret til det, kan kedlen vel bare starte på signal fra pumpe. Hvis der er elstav i vvb, kan ledning til denne klippes og monteres med stikprop, så kan man montere stik til fyr i stikprop
mvh jesper

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 29 apr 2008 17:12
af tn
start2008 skrev:Hvis relæ til cirkulationspumpe er dimentioneret til det, kan kedlen vel bare starte på signal fra pumpe. Hvis der er elstav i vvb, kan ledning til denne klippes og monteres med stikprop, så kan man montere stik til fyr i stikprop
mvh jesper
hej jesper

problem er, at hvis du bare afbryder strøm til fyr, får du ikke ilden blæst ud, den ligger bare og ulmer, og øger risikoen væsentlig for tilbagebrænding.
Derfor bør den externe kontaktfunktion anvendes, den sikrer korrekt nedlukning.

men du kan jo sætte et relæ, til styring af den ekxterne kontakt, og så afbrude pumpe samtidig.
Herved undgår du ekstra termostat funktion på kedel til styring af pumpe, til gengæld udnytter du så ikke den sidste rest af kedeltemperaturen, når pumpe stopper samtidig med fyr.

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 29 apr 2008 22:43
af start2008
Er der en extern kontakt på en woody ?
mvh jesper

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 30 apr 2008 16:55
af tn
start2008 skrev:Er der en extern kontakt på en woody ?
mvh jesper
hej jesper

Ja det skulle der være.

Billede

Re: Hvordan var det nu lige ??

: 01 maj 2008 07:39
af start2008
Tak for hjælpen, Jeg var troede faktisk ikke den funktion vae der.
mvh jesper