Hej
Jeg har nu to gange oplevet at mit fyr er gået ud inden for 2-3 måneder. Når jeg er kommet ned til fyret har det som sagt været gået ud. Men skærmen har været sort med flere farvede streger ned over skærmen. Jeg har fået fyret i gang igen ved at slukke for strømmen til styringen der er v10. Så har skærmen vendt tilbage til sig selv igen og fyret har kunnet starte igen.
Hvad skyldes denne fejl mon.
Håber på der er nogen der kan have et kvalificeret bud på hvad der udløser denne fejl.
mvh Kim
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
fyr går ud med efterfølgende streger på skærm
-
- Stoker III
- Indlæg: 73
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
- Modtaget likes: 1 gang
Re: fyr går ud med efterfølgende streger på skærm
Fyret har snart 7 år på bagen og det er ikke noget det har gjort de andre år. Men i så så fald det er en dårlig jordforbindelse, er det så i selv styringen at jeg skal have kigget efter om jordforbindelsen ikke sidder ordentlig i?
Re: fyr går ud med efterfølgende streger på skærm
Få en elektriker til at måle din installation. Fik jeg gjort, og så forsvandt mine problemer med powerup, og streger på skærmen på min V10. En god jordforbindelse er et must.