Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 » 21 dec 2018 14:58

Men jeg har aldrig oplevet den slags problemer i andre apparater med netværksstik så, hvorfor det lige skulle forekomme her er mig lidt af en gåde... Desuden vil min påstand være at andre statistisk set også burde have oplevet samme problem.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af T-mek » 21 dec 2018 15:07

Måske der er andre derude som har samme problem, men måske ikke ved hvorfor og det er jo ikke alle der skriver her.
Elektrisk støj kan drille meget.
Har du prøvet at udskifte netværkskabel, anden udgang på router osv...?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 » 03 jan 2019 11:40

Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle :|
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af pille bruger » 03 jan 2019 13:06

whocarez52 skrev:
03 jan 2019 11:40
Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle :|

Det vil ikke hjælpe særligt meget :roll:
Der skal jord på.
Både for at forhindre indstrålet støj, sikre at der ikke er berørings fare, men lige så vigtigt også for at sikre mod statisk elektricitet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 » 11 jan 2019 17:19

Så fandt jeg i samarbejde med en medarbejder fra NBE problemet. Det skyldes den router jeg benytter, den sender tilsyneladende sine netværkspakker på en måde som styringen ikke kan lide/håndtere og derfor genstarter på tilfældige tidspunkter.