Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ingen brændsel alarm

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af haldmylund » 27 okt 2018 12:32

Hej

Jeg vil nok ændre disse parametre under snegl menu
Snegl kørsler/minut: den står på 3 hæv den til 6 (mere ens dosering)
Min. dosering/kørsel gram: står på 6 gram hæv den til 16-20 gram.

Ændringerne har ikke noget med forbrug at gøre, styring regner selv om på det

Din snegl køre kun 1.7 sek. adgangen ved lavlast når min/kørsel er 6 gram (1250gram / 360 sek = 3,47 gram pr sek) 6/3,47=1,7

Ny kondensator skader aldrig (skift hver2-3 år) både intern og ekstern gear

½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af lamborg » 27 okt 2018 13:00

Ja kondensator kan være træt men det tror jeg nu ikke helt på for den er der kun for at starte sneglmotoren op i den rigtige retning og det gør den jo og har ikke rigtigt noget med om motoren ikke har de kræfter den skal have . Har du skiftet til længere piller som kan gå i klemme ?? Der kan endelig også være det problem at røret på sneglen ligesom er revnet der hvor hullet er skåret så enden bøjer lidt væk fra centrum og derved kan enden af sneglen få fat i kanten eller piller lettere kan gå i klemme. Prøv at dreje hele sneglen lidt så hullet ikke vender direkte op men let på skrå.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af whocarez52 » 28 okt 2018 10:39

Tak for alle svarene.

Jeg starter med olien, så prøver jeg at dreje sneglen lidt og til sidst ændrer jeg parametrene i styringen. Jeg har boret huller i bunden af sneglen og jeg kan også se der ryger en del smuld ud i den beholder jeg har sat under hullerne. Derudover ryger der også smuld ud fra siloen, der hvor sneglrøret er sat ind. Jeg bruger i øvrigt 8 mm Barlinek piller fra Tyskland. Jeg har købt 3 paller 6mm piller fra Højlund mølle denne gang som jeg vil prøve når der ikke er flere fra Barlinek - måske det også kunne hjælpe.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af Lintz » 28 okt 2018 12:51

whocarez52 skrev:
28 okt 2018 10:39
Tak for alle svarene.

Jeg starter med olien, så prøver jeg at dreje sneglen lidt og til sidst ændrer jeg parametrene i styringen. Jeg har boret huller i bunden af sneglen og jeg kan også se der ryger en del smuld ud i den beholder jeg har sat under hullerne. Derudover ryger der også smuld ud fra siloen, der hvor sneglrøret er sat ind. Jeg bruger i øvrigt 8 mm Barlinek piller fra Tyskland. Jeg har købt 3 paller 6mm piller fra Højlund mølle denne gang som jeg vil prøve når der ikke er flere fra Barlinek - måske det også kunne hjælpe.
Tror ikke det er pillerne. Har nu kørt over 50 tons 8 mm Barlinek igennem min Scotts. De huller jeg har i sneglrøret klarer fint opgaven.

For øvrigt kan du slå en lille kile ind under røret der hvor den går ind i siloen så den bliver løftet. - Dermed er du fri for at der kommer smuld ud der.

P.S. Tjek lige at det ikke er dette der er galt - For så kan den heller ikke køre rundt. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
20180302_112013.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af haldmylund » 28 okt 2018 13:07

Hej

Du skriver at du før har brugt olie, men stadig havde alarm ingen brændsel (barlinek har godt af lidt olie 1-2 dl over hele magasinet)

Netop af den grund vil jeg hæve minimum kørsel. Som jeg skrev tidligere
Lad os sige at din snegl bare køre lidt baglæns hver gang den køre
Med dine indstillinger køre den 1.7 sek adgangen dosere 6 gram. men da sneglen er kørt lidt baglæns kommer der ingen piller i måske 0,2-0,4 sek.
så giver den jo alt for lidt piller, og du får alarm.

De lidt ældre styring gav henholds vis 10 gram til 10 kw og 16 gram til 16 kw osv. ved hver kørsel

Vil bare sige hvis man har meget smuld eller anden dårlig pille, kan man sagtens hæve minimum til 16-25 gram på en 16 kw.



½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:


whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af whocarez52 » 30 okt 2018 09:48

Hej

Jeg har ændret min dosering til 16 gram og til 6 kørsler per minut. Så må vi håbe det hjælper :-).

Mht kile under snegl og huller i snegl ser mit setup ud som billederne viser. Der har været meget mere smuld / piller der hvor sneglrøret går ind men det har jeg fejet væk for nylig. Er det, hvor sneglrøret går ind i siloen at man sætter en kile under så den bliver hævet lidt?

Billede

Billede
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.

pendec

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af pendec » 30 okt 2018 10:01

Du har da sindsygt meget smuld der, jeg kunne fylde en lille bageskål på 2-3 måneder, altså 1 liter måske i smuld.

Hvor lang tid har den balje samlet smuld?

har du pudset kanter af indvendig? Der er rigtig mange huller, og du har jo boret udefra, så på indersiden er der kanter, som skraber på pillerne og det er jo som en rive til grøntsager, den snubber også lidt der. især med så mange huller der.

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af Lintz » 30 okt 2018 10:52

whocarez52 skrev:
30 okt 2018 09:48
Hej

Jeg har ændret min dosering til 16 gram og til 6 kørsler per minut. Så må vi håbe det hjælper :-).

Mht kile under snegl og huller i snegl ser mit setup ud som billederne viser. Der har været meget mere smuld / piller der hvor sneglrøret går ind men det har jeg fejet væk for nylig. Er det, hvor sneglrøret går ind i siloen at man sætter en kile under så den bliver hævet lidt?

Billede

Billede
På det første foto banker du en kile ind under røret så mellemrummet kommer forneden i stedet.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af whocarez52 » 30 okt 2018 20:00

pendec skrev:
30 okt 2018 10:01
Du har da sindsygt meget smuld der, jeg kunne fylde en lille bageskål på 2-3 måneder, altså 1 liter måske i smuld.

Hvor lang tid har den balje samlet smuld?

har du pudset kanter af indvendig? Der er rigtig mange huller, og du har jo boret udefra, så på indersiden er der kanter, som skraber på pillerne og det er jo som en rive til grøntsager, den snubber også lidt der. især med så mange huller der.
Der er smuld for ca 5 måneder vil jeg tro, kan ikke huske hvornår jeg sidst tømte. Jeg har ikke slebet hullerne indvendigt men det bør jeg jo nok få gjort...
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.

Brugeravatar
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 168
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Areal: 160
Brændsel: German Pellets 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ingen brændsel alarm

Indlæg af haldmylund » 30 okt 2018 20:29

Hej

Ved at barlinek kan have meget smuld, en kammerat har samme setup som dig, der bruger vi en alm. smørekande (den røde fra værkstedet) med madolie.

Vi har boret 2 huller i siden af plastrøret helt dernede hvor sneglen kommer udad foden på silo, 1-2 tryk i hver side engang imellem når der er meget smuld at se i sneglen. Efter 1 dag er sneglen helt fri for smuld.

Ps vi har heller ikke slebet huller i plastrøret, og det virker fint uden at gøre det :great:
Vedhæftede filer
silo.jpg
smørekande.jpg
smørekande.jpg (11.55 KiB) Vist 2202 gange
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:


Besvar