Indlæg af nksdk » 08 maj 2018 15:15

Hej
Jeg har indstillingerne maks. kedel-temperatur på 70 gr. og en differens over på 10 gr.

Hvordan kan det være, at jeg oplever, at kedeltemperaturen nærmer sig 90 gr., før fyret stopper? Og sjovt nok oplever jeg aldrig, at fyret stopper under de 70 gr. (har en differens under på 5)

På forhånd tak for input

Mvh
NK


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af Lintz » 08 maj 2018 18:33

Det er dine P . I og D indstillinger det er galt med. Tror den skyder for langt over målet inden den når at drosle ned
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

nksdk
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af nksdk » 08 maj 2018 19:01

Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.

/NK

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af Lintz » 08 maj 2018 19:55

nksdk skrev:
08 maj 2018 19:01
Tak for det, Lintz - så må jeg forske lidt i det ...har set indstillingerne, men er helt nyt i pillefyr.

/NK
Kan ikke huske mine indstillinger og er ikke hjemme - Men er sikker på at der nok er andre der skal melde ind.

Måske lige værd at nævne dine indstillinger.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

kivi
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af kivi » 08 maj 2018 20:16

nksdk skrev:
08 maj 2018 15:15
Hej
Jeg har indstillingerne maks. kedel-temperatur på 70 gr. og en differens over på 10 gr.

Hvordan kan det være, at jeg oplever, at kedeltemperaturen nærmer sig 90 gr., før fyret stopper? Og sjovt nok oplever jeg aldrig, at fyret stopper under de 70 gr. (har en differens under på 5)
Fyret stopper ikke når det kommer under ønsket kedeltemp, diff under er hvornår det skal starte igen, hvis stoppet.
Mvh. Ole


nksdk
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af nksdk » 08 maj 2018 21:07

OK, tak Ole - så fik jeg diff under opklaret.

Og til Lintz har jeg vedhæftet et lille klip af mine PID

/NK
Vedhæftede filer
PID.JPG

Hemhems
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 84
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af Hemhems » 09 maj 2018 07:31

Hej

Ja dine PI indstillinger er fin indstilling som du kan lege med ved at tjekke dine grafer over en periode, da ændringerne skal have tid til at give mening..

Hvis du er udfordret med aftaget af varmen, så hjælper PI indstillingerne ikk ret meget på det..

Men der er ikk nogen nem forklaring på PI men mhes's guide kan du læse igennem og prøve at lege med det --> http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf

Jeg holder også min kedeltemp på 70c, men med 15 over så styringen kan få tid til at bekæmpe store temp stigninger..

nksdk
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 159
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Kedel-temperatur

Indlæg af nksdk » 09 maj 2018 08:50

Hej Hemhems
Tak for din kommentar - og ja, i disse dage er man lidt udfordret med aftaget; fyrer kun minimalt, men trods det kalder huset ikke ligefrem på varme :-)