Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

V7 styring af buffertank

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
pilbro
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 02 okt 2010 10:35
Mit fyr: Woody 20 Kw
Areal: 350
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Skanderborg

V7 styring af buffertank

Indlæg af pilbro » 12 apr 2018 22:00

Min v6 styring brændte af så jeg har netop "opgraderet" til v7.

Jeg har en 1000l buffertank som mit solvarmeanlæg deler med fyret.
Kan jeg lege at buffertanken er en VVB som fyret skal holde en temperatur på?
Hvis jeg sætter temp på f.eks 50 grader på VVB og lader kedel temp være over 75 så ladomatventilen lukker op til "VVB" så ser det ud til at den bare fortsætter lystigt med at køre temperaturen op.
Synes ikke rigtig at det fungerer, men det er nok en fejl 40.

Kan jeg mon få det til at virke?


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: V7 styring af buffertank

Indlæg af HR LUCCA » 13 apr 2018 10:40

Ja du kan godt smide en føleren til VVB i Buffertanken og sætte til 50 grader og så skal du også se dif under , V7 styringen kan i mange tilfælde også styre solfanger anlægget .
Der er lidt om NBE solfange styring her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... sion-6.pdf
en lidt ældre vers :wink: kan ikke lige finde den på en V/ :?
Last edited by 1 on HR LUCCA; edited 13 times in total

pilbro
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 02 okt 2010 10:35
Mit fyr: Woody 20 Kw
Areal: 350
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Skanderborg

Re: V7 styring af buffertank

Indlæg af pilbro » 13 apr 2018 11:00

Tak @HR LUCCA
Men fyret fortsætter vel med at smide varme over, da kedel temp er sat til 75 grader selvom de 50 grader i buffertanken er nået?
Jeg vil gerne have at den drosler ned, evt slukker indtil diff under er nået.
Jeg kikkede lidt på "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop diff" til at styre det. Så kunne fyr (eller sol) varme buffertanken op til 50 grader og så stoppe fyret (solen fortsætter jo bare :-)) og når diff er eks 10, så starter fyret, varmer op til 50 og så fremdeles.
Diff skal selvfølgelig justeres således at fyret ikke starter og stopper for ofte. Kunne det fungere?

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: V7 styring af buffertank

Indlæg af HR LUCCA » 13 apr 2018 11:21

Hvis du bryder Éxtern kontakt som feks kan bruges til en rumtermostat starter fyret kun når VVB kalder på varme .
Kan ikke lige huske opsætningen på en V7 styring , selv om jeg har lavet det på min styring :wink: men det er der helt sikkert en anden der kan icon_cheesygrin.gif


Besvar