Korrekt røggastemperatur?
Korrekt røggastemperatur?
Hej alle kloge hoveder
Findes der nogen korrekt røggastemperatur? Eller er der flere parametre der spiller ind?
Ved opstart kan der godt komme lidt kondens ud af røgrørerne bag kedlen, men det er vel normalt?
Er ikke så bange med kondens i skorstenen, da jeg har købt en som er beregnet til våddrift (keramisk rør), da min skorstensfejer anbefalede det. Det er mere kedlen
På mit Blackstar 10kw har jeg følgende:
Fremløbs temperatur 62°C
Retur temperatur 56°C
Bypass lukket
Trækstabilisator 10pa
Røggas temperatur 63°C
På forhånd tak
Findes der nogen korrekt røggastemperatur? Eller er der flere parametre der spiller ind?
Ved opstart kan der godt komme lidt kondens ud af røgrørerne bag kedlen, men det er vel normalt?
Er ikke så bange med kondens i skorstenen, da jeg har købt en som er beregnet til våddrift (keramisk rør), da min skorstensfejer anbefalede det. Det er mere kedlen
På mit Blackstar 10kw har jeg følgende:
Fremløbs temperatur 62°C
Retur temperatur 56°C
Bypass lukket
Trækstabilisator 10pa
Røggas temperatur 63°C
På forhånd tak
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
det lyder usandsynligt med en røgtemp på en grad over fremløb.
hvordan er føleren placeret i skorstenen?
hvordan er føleren placeret i skorstenen?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
vildt. det er ret flot med en så lav røgtemp.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Re: Korrekt røggastemperatur?
Er det?
Prøvede lige at skrue bypassen lidt op så der er lidt åbent. Nu står den på 65°C i røg
Prøvede lige at skrue bypassen lidt op så der er lidt åbent. Nu står den på 65°C i røg
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 334
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 15 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
Kedlen må lige være startet op.
Din røggastemperatur er alt for lav, du skal gerne op på mindst 110 grader, eller tærer din skorsten og kedel op pga. kondens.
Det eneste man vinder ved en røggas temperatur på 65 grader er problemer med kondens, tæring og for lidt træk.
Din røggastemperatur er alt for lav, du skal gerne op på mindst 110 grader, eller tærer din skorsten og kedel op pga. kondens.
Det eneste man vinder ved en røggas temperatur på 65 grader er problemer med kondens, tæring og for lidt træk.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Re: Korrekt røggastemperatur?
110 °C er godt nok højtcoctail skrev: ↑12 apr 2018 21:22Kedlen må lige være startet op.
Din røggastemperatur er alt for lav, du skal gerne op på mindst 110 grader, eller tærer din skorsten og kedel op pga. kondens.
Det eneste man vinder ved en røggas temperatur på 65 grader er problemer med kondens, tæring og for lidt træk.
Min skorsten mangler bestemt ikke træk
- 347michael
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
Min tøggastemperatur har altid ligget et par grader højere end kedel temp, har aldrig haft problemer med kondens i kedel og skorstensfejer siger skorstenen er tør
Isokærn 160mm 7 M
Isokærn 160mm 7 M
Senest rettet af 347michael 12 apr 2018 22:04, rettet i alt 1 gang.
Re: Korrekt røggastemperatur?
Okay Hvad har du i fremløb kontra røggas temperatur?347michael skrev: ↑12 apr 2018 22:01Min tøggastemperatur har altid ligget et par grader højere end kedel temp, har aldrig haft problemer med kondens i kedel og skorstensfejer siger skorstenen er tør
- 347michael
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
Se link til stokercloud
Var lige inde og kikke, kan se det faktisk er omvendt min røggastemp ligger faktisk et par grader lavere end kedertemp
Var lige inde og kikke, kan se det faktisk er omvendt min røggastemp ligger faktisk et par grader lavere end kedertemp
Senest rettet af 347michael 12 apr 2018 22:12, rettet i alt 1 gang.