Har lige fået gang i mit pillefyr idag, men kan ikke rigtig få min NBE 3-vejs ventil til at fungerer.
Er som om man skal hen og pille ved den, før der sker noget.
Den står også på OFF i display, lige meget om den er åben den ene eller anden vej
Hvad kan der være galt?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
NBE 3-vejs ventil
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: NBE 3-vejs ventil
1. Du skal i styring sætte en udgang under VVB (eks L8)
Blå i L8 (Fase udgang)
Sort i N (Nul)
Brun Fast Fase (til retur af ventil) Evt Term 3 L Der hvor styring får Fase
Kan så testes i Manuel Udgang (menu 20) ud for L8 (eller hvad du vælger)
Blå i L8 (Fase udgang)
Sort i N (Nul)
Brun Fast Fase (til retur af ventil) Evt Term 3 L Der hvor styring får Fase
Kan så testes i Manuel Udgang (menu 20) ud for L8 (eller hvad du vælger)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Re: NBE 3-vejs ventil
Har brun i L, blå i L8 og sort i N pt?
Kan godt svangstyrer den i manuel, men den lukker ikke igen.
Syntes også den summer meget
Kan godt svangstyrer den i manuel, men den lukker ikke igen.
Syntes også den summer meget