Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hej, jeg er ny herinde - så bær' lidt over med mig..
Jeg står i den situation, at jeg har lejet et hus, med tilhørende pillefyr. Fyret er tilsluttet vores nyrenoverede hus på 146kvm og et nabohus magen til. Nabohuset er dog ikke renoveret, og er fra 60-70'erne. Jeg har den aftale at jeg har fået et værksted til rådighed, uden beregning, dog på den betingelse at jeg agere vicevært på fyret.
Min opgave er jo så hovedsagligt at varetage opfyldning af piller og rensning af fyret, MEN....
Jeg har nu boet her de sidste 3 år, hvor frustrationen nogle gange har været stor... På grund af den manglende viden, og de sene aftner hvor fyret ikke altid har villet det samme som jeg! Nu er jeg fuld af spørgsmål og ved snart ikke hvor jeg skal starte.... (det skal siges at min udlejer, stort set intet ved om fyret udover nogle små kneb, som ikke altid virker helt vildt holdbare)
Først og fremmest går min undren lidt på, at fyret i vinterperioden brænder en hel silo (500L) fuld med piller på 2-3 dage, virker dette ikke lidt voldsomt, eller er det bare mig?
Næste spørgsmål, jeg har aldrig foretaget nogle ændringer i indstillingerne på fyret. Som sagt har jeg ingen forstand på de tal som fyret viser, og tænker derfor at der måske ville være en del at hente, på en korrekt indstilling af fyret. Jeg tænker ikke så meget i kroner og øre, da det ikke er min post at betale, men nærmere den tid jeg kan spare i ikke at skulle derud og fylde nærmest hver anden dag. Ligeledes oplever jeg ofte at skuffen fyldtes med ubrændte piller og at det simpelhen vælter ud i hovedet af mig når jeg åbner for skuffen..
Jeg er LOST.. og ved at ansvaret måske ligger hos min udlejer, som jo desværre også er en bekendt, så man måske har en tendens til at se igennem fingre med lidt mere en hvad der først var aftalt.
Håber at i kan hjælpe en rookie som mig, med at håndgribe denne opgave lidt bedre - jeg er forholdvist lærenem.. så jeg håber at det kan lade sig gøre
Lidt billeder, er vedhæftet.
Jeg står i den situation, at jeg har lejet et hus, med tilhørende pillefyr. Fyret er tilsluttet vores nyrenoverede hus på 146kvm og et nabohus magen til. Nabohuset er dog ikke renoveret, og er fra 60-70'erne. Jeg har den aftale at jeg har fået et værksted til rådighed, uden beregning, dog på den betingelse at jeg agere vicevært på fyret.
Min opgave er jo så hovedsagligt at varetage opfyldning af piller og rensning af fyret, MEN....
Jeg har nu boet her de sidste 3 år, hvor frustrationen nogle gange har været stor... På grund af den manglende viden, og de sene aftner hvor fyret ikke altid har villet det samme som jeg! Nu er jeg fuld af spørgsmål og ved snart ikke hvor jeg skal starte.... (det skal siges at min udlejer, stort set intet ved om fyret udover nogle små kneb, som ikke altid virker helt vildt holdbare)
Først og fremmest går min undren lidt på, at fyret i vinterperioden brænder en hel silo (500L) fuld med piller på 2-3 dage, virker dette ikke lidt voldsomt, eller er det bare mig?
Næste spørgsmål, jeg har aldrig foretaget nogle ændringer i indstillingerne på fyret. Som sagt har jeg ingen forstand på de tal som fyret viser, og tænker derfor at der måske ville være en del at hente, på en korrekt indstilling af fyret. Jeg tænker ikke så meget i kroner og øre, da det ikke er min post at betale, men nærmere den tid jeg kan spare i ikke at skulle derud og fylde nærmest hver anden dag. Ligeledes oplever jeg ofte at skuffen fyldtes med ubrændte piller og at det simpelhen vælter ud i hovedet af mig når jeg åbner for skuffen..
Jeg er LOST.. og ved at ansvaret måske ligger hos min udlejer, som jo desværre også er en bekendt, så man måske har en tendens til at se igennem fingre med lidt mere en hvad der først var aftalt.
Håber at i kan hjælpe en rookie som mig, med at håndgribe denne opgave lidt bedre - jeg er forholdvist lærenem.. så jeg håber at det kan lade sig gøre
Lidt billeder, er vedhæftet.
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hvor i landet står det ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hej
først lyder 60 kW af meget (dog kan opvarmning af værksted alt efter størrelse koste)
Malling er lige i min baghave ;-)
så hvis du vil have nogle råd og målinger må du jo sige til
du / i er velkommen til at kontakte mig på 8692 9393 eller via mail info@q-pro.dk
Er dog ikke NBE forhandler mere men har solgt dem i over 15 år ;-)
Og har indreguleret maaaange af dem ;-)
først lyder 60 kW af meget (dog kan opvarmning af værksted alt efter størrelse koste)
Malling er lige i min baghave ;-)
så hvis du vil have nogle råd og målinger må du jo sige til
du / i er velkommen til at kontakte mig på 8692 9393 eller via mail info@q-pro.dk
Er dog ikke NBE forhandler mere men har solgt dem i over 15 år ;-)
Og har indreguleret maaaange af dem ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Kan se at det i indstillingerne er sat til 40kW - antog derfor at max effekten måtte være 60kW da det ikke så ud til at kunne fås i 40kW.
Som udgangspunkt er det jo tips og tricks til indstilling jeg søger, dog er det ikke et decideret teknikker besøg, da vi allerede har tilknyttet en teknikker. Udlejeren er dog ikke ret villig til at benytte ham, og er tilsyneladende lidt ligeglad med forbruget
Der er tilknyttet en del varme til nogle lagerbygninger også, dog bliver det ikke benyttet. Værksted og fyrrum er uopvarmede.
Som udgangspunkt er det jo tips og tricks til indstilling jeg søger, dog er det ikke et decideret teknikker besøg, da vi allerede har tilknyttet en teknikker. Udlejeren er dog ikke ret villig til at benytte ham, og er tilsyneladende lidt ligeglad med forbruget
Der er tilknyttet en del varme til nogle lagerbygninger også, dog bliver det ikke benyttet. Værksted og fyrrum er uopvarmede.
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Det er da bare iorden
kontakt mig hvis det løber ud i sandet ;-)
kontakt mig hvis det løber ud i sandet ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hej lidelsesfælle.
Jeg er også nybegynder.
Har brugt mange timer på at læse og kigge på fyrets indstillinger.
Uforbrændte piller er rigtig skidt.
Så er det nærliggende at se på blæser indstillinger i kombination med den løbende pillemængde der fødes ind til brænderen.
Det KAN også være blæserrens der er for kraftig så den blæser uforbrændte piller af risten (herden) .
Du vil sikkert få mange råd her.
Men det er VIGTIGT at du fortæller hvilken styringsversion fyret har. Ellers vil du få råd og vejledning som ikke passer helt til dit fyr.
Forbruget lyder højt. Men det kan udenfstående vanskeligt vurdere.
Et trik er at placere nogle termometre på rørene under isoleringen. Så kan du jo vurdere afkølingen af vandet.
Men første problem er jo de uforbrændte piller i asken.
Bliver de blæst af brænderristen (herden)
Så skal blæserstyrken sænkes.
Evt blot blæserrens.
Husk lige at der er stor forskel på piller.
Nogle forbrænder langsommere end andre.
Hvis pillerne bliver skubbet ud over kanten af herden ville jeg sænke den løbende pillemængde.
VIGTIGT vurder askens farve og om der er synlig røg fra skorstenen.
Det er der en del indlæg om. Brug søgefunktionen.
Hel og lykke med dit nye langvarige og tidskrævende projekt.
Mvh Niels
Jeg er også nybegynder.
Har brugt mange timer på at læse og kigge på fyrets indstillinger.
Uforbrændte piller er rigtig skidt.
Så er det nærliggende at se på blæser indstillinger i kombination med den løbende pillemængde der fødes ind til brænderen.
Det KAN også være blæserrens der er for kraftig så den blæser uforbrændte piller af risten (herden) .
Du vil sikkert få mange råd her.
Men det er VIGTIGT at du fortæller hvilken styringsversion fyret har. Ellers vil du få råd og vejledning som ikke passer helt til dit fyr.
Forbruget lyder højt. Men det kan udenfstående vanskeligt vurdere.
Et trik er at placere nogle termometre på rørene under isoleringen. Så kan du jo vurdere afkølingen af vandet.
Men første problem er jo de uforbrændte piller i asken.
Bliver de blæst af brænderristen (herden)
Så skal blæserstyrken sænkes.
Evt blot blæserrens.
Husk lige at der er stor forskel på piller.
Nogle forbrænder langsommere end andre.
Hvis pillerne bliver skubbet ud over kanten af herden ville jeg sænke den løbende pillemængde.
VIGTIGT vurder askens farve og om der er synlig røg fra skorstenen.
Det er der en del indlæg om. Brug søgefunktionen.
Hel og lykke med dit nye langvarige og tidskrævende projekt.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hej Niels, tak for din besked og dine tips, dem må jeg have set nærmere på..Nkjessen skrev: ↑03 apr 2018 03:05Hej lidelsesfælle.
Jeg er også nybegynder.
Har brugt mange timer på at læse og kigge på fyrets indstillinger.
Uforbrændte piller er rigtig skidt.
Så er det nærliggende at se på blæser indstillinger i kombination med den løbende pillemængde der fødes ind til brænderen.
Det KAN også være blæserrens der er for kraftig så den blæser uforbrændte piller af risten (herden) .
Du vil sikkert få mange råd her.
Men det er VIGTIGT at du fortæller hvilken styringsversion fyret har. Ellers vil du få råd og vejledning som ikke passer helt til dit fyr.
Forbruget lyder højt. Men det kan udenfstående vanskeligt vurdere.
Et trik er at placere nogle termometre på rørene under isoleringen. Så kan du jo vurdere afkølingen af vandet.
Men første problem er jo de uforbrændte piller i asken.
Bliver de blæst af brænderristen (herden)
Så skal blæserstyrken sænkes.
Evt blot blæserrens.
Husk lige at der er stor forskel på piller.
Nogle forbrænder langsommere end andre.
Hvis pillerne bliver skubbet ud over kanten af herden ville jeg sænke den løbende pillemængde.
VIGTIGT vurder askens farve og om der er synlig røg fra skorstenen.
Det er der en del indlæg om. Brug søgefunktionen.
Hel og lykke med dit nye langvarige og tidskrævende projekt.
Mvh Niels
Jeg må ud og have noteret system versionen, så jeg kan få skrevet den på opslaget også.
Jeg ved som sådan ikke om pillerne bliver blæst ud over herden, men vi har da også haft problemer med at brænderhovedet, eller hærden.. stopper til og nærmest kvæler fyret..
Senest rettet af MadsN 03 apr 2018 10:41, rettet i alt 1 gang.
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Problemet med uforbrændte piller er primært opstået, da vi her over vinteren har haft lidt problemer med pillekvaliteten. Der har simpelthen været for meget smuld i pillerne så sneglen har været stoppet. Dette resulterede så i at sneglen stod af og en ny kom på, i samme omgang fik vi en ny sending piller som ikke fejlede noget.
Nu er det så bare at skuffen bliver fyldt på 1-2 dage og pillerne langt fra er brændt ud og bare ligger og gløder når jeg tager skuffen ud. Dette undre mig en smule, men kan måske have noget med autoberegningen at gøre, eller hvad?
Hvad er fremgangsmåden, jeg ved at man kan foretage en test af pillernes vægt, over 6 minutter ellers sådan noget.. Men er ikke helt sikker på hvordan jeg gør det korrekt?
Nu er det så bare at skuffen bliver fyldt på 1-2 dage og pillerne langt fra er brændt ud og bare ligger og gløder når jeg tager skuffen ud. Dette undre mig en smule, men kan måske have noget med autoberegningen at gøre, eller hvad?
Hvad er fremgangsmåden, jeg ved at man kan foretage en test af pillernes vægt, over 6 minutter ellers sådan noget.. Men er ikke helt sikker på hvordan jeg gør det korrekt?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Hvis sneglen er skiftet er flere step at lave eks 3*6 min afvejning ( og ta'gennemsnittet) og se hvordan det passer med tallet i styringen...hvis der afviger har styringen jo ingen mulighed for at vide hvor meget brændsel den kører ind...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html