Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Danielronge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Årligt forbrug: 10000
Kontakt:

O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af Danielronge » 11 mar 2018 15:59

Hej.

efter at have rodet med fyret igår og haft lambdasonden ude og kalibrere,
så kan jeg ikke længere få kalibreret den ind, kan ikke få kalibreringsværdien under 50 som styringen ville have at den skal være, ligger på ca. 35 de fleste gange med den nu.

Jeg har iltstyrings printet fra V6 styringen, og en BOSH lambdasonde, ca. 7 år gammelt. Og indtil igår har det virket fint.

- Nogen bud på hvad jeg kan prøve?

- Er der nogen måde jeg kan finde ud af om det er sonden eller iltstyringen der er problemmet?

- Hvis jeg skal have ny sonde, kan jeg så bruge den fra NKT som hedestoker har, eller skal den nye også være BOSH?
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af pille bruger » 11 mar 2018 16:09

Danielronge skrev:
11 mar 2018 15:59
Hej.

efter at have rodet med fyret igår og haft lambdasonden ude og kalibrere,
så kan jeg ikke længere få kalibreret den ind, kan ikke få kalibreringsværdien under 50 som styringen ville have at den skal være, ligger på ca. 35 de fleste gange med den nu.

Jeg har iltstyrings printet fra V6 styringen, og en BOSH lambdasonde, ca. 7 år gammelt. Og indtil igår har det virket fint.

- Nogen bud på hvad jeg kan prøve?

- Er der nogen måde jeg kan finde ud af om det er sonden eller iltstyringen der er problemmet?

- Hvis jeg skal have ny sonde, kan jeg så bruge den fra NKT som hedestoker har, eller skal den nye også være BOSH?
Hvis den ikke kan aktivere iltstyring er sonden slidt op.
Ny sonde. icon_cheesygrin.gif
Om du kan bruge en anden model sonde, spørger du forhandleren om :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Danielronge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Årligt forbrug: 10000
Kontakt:

Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af Danielronge » 11 mar 2018 16:21

Så må jeg prøve med en ny sonde,

Det sku en dyr opgraderings omgang jeg har fået rodet mig ud i, 7-8000 de sidste 2 uger :-)
Men det trænger også til nyt udstyr, har ikke skiftet andet en el-tændere og en enkelt lux-måler på det de sidste 7-8 år, så det sku meget godt klaret af mit lille fyr :-)
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5464
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 402 gange
Modtaget likes: 420 gange

Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af triumph » 11 mar 2018 16:24

Giver iltstyringen nogen værdi. Ellers kan du jo bare slå den fra

Danielronge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Årligt forbrug: 10000
Kontakt:

Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af Danielronge » 11 mar 2018 16:59

triumph skrev:
11 mar 2018 16:24
Giver iltstyringen nogen værdi. Ellers kan du jo bare slå den fra
Nej den er vel ikke super nødvendig, men synes jeg har en bedre forbrænding når iltstyringen køre, synes også jeg bruger færre pille, men om man kan regne økonomien i det og se om det kan betale sig ved jeg ikke., detner jo noget dyrtntilbehør, der kan købes , mange piller for hvad den koster :-)

Men man skal jo aldrig gå ned på udstyr eller gadgets :-)
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page


Danielronge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Årligt forbrug: 10000
Kontakt:

Re: O2 styring kan ikke kalibrere, srtyring eller sonde defekt?

Indlæg af Danielronge » 19 mar 2018 23:45

Kan lige opdatere denne tråd.

Købte en ny NKT sonde og skiftede min gamle BOSCH ud med den,
NKT sonden er også noget smartere da den har et samle-stik på ledningen så det er nemmere at afmontere sonden.

Og det fungere rigtig fint nu, kalibreringstallet er fint og den måler som den skal, så heldigvis var det ikke iltstyrings-printet der var røget :-)
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page


Besvar