Side 2 af 3

Re: Antal optændinger

: 26 dec 2017 09:02
af Detgamlelandhus
Den har ny haft ni tændinger siden i går aftes klokken seks. Så ingen forbedring.

Re: Antal optændinger

: 26 dec 2017 09:13
af Flammen
kan du beskrive din pumpestyring, og indstillinger af den

Re: Antal optændinger

: 26 dec 2017 09:41
af Detgamlelandhus
Min pumpe er en grundfos som ikke er styret. Står altid på trin 2.

Re: Antal optændinger

: 26 dec 2017 10:41
af pille bruger
Detgamlelandhus skrev:Det er nu en Opop. Er vist fra sidst i nullerne. Der er ingen rensere i systemet.

Der er noget i menuen der hedder PI regulering

P-LED: 2.5
I-LED: 0.5
Effekt pr. minut: 10%

Jeg har sat det store interval på 20 grader, for at reducere antal stop/starte.
Du kan fint trimme PI tallene, men det er nu nemmest hvis du kan se kurverne på StokerCloud. icon_cheesygrin.gif
Prøv P = 1.2 og I = 0.10

Re: Antal optændinger

: 27 dec 2017 13:57
af Detgamlelandhus
Otte tændinger de sidste døgn. Men den har svart ved at kommer over de 50 grader. Det er lige for koldt. Så har sat P på 1,8 og I på 0,2. Selvom jeg ikke kan så nogle øjeblikkelige ændringer ved at ændre på I-led.

Re: Antal optændinger

: 27 dec 2017 15:09
af haldmylund
Hej
Du skriver et sted at den skal op på 70 gr.
Men du har sat kedel temp til 60 gr, diff over betyder bare at fyret kan går f.eks 10 gr over set punkt.hvis nu mange radiator eller gulvvarme lukker samtidigt, så kan fyret kommer op mellem 60-70 gr uden det slukker. Diff under er den temp fyret skal ned på før det laver nye optænding
( normalt diff under 5 grader diff over 10-15 grader)

Vedr. PI tal så prøv med P 2.5 og I 0.2

Ved du hvilken styrings version du har ?

Prøv lige at køre din pumpe på trin 3, tjek at der er vand på anlæg normalt 1-1,5 bar og tjek om der er luft i anlæg

Og som jeg altid skriver så skift kondensator på blæser og gear hvis det ikke er gjort :)

Hvis du lytter til sneglen giver den så ens dosering (smuld eller andet i silo)

Ps hvor i landet bor og kan fyret komme på nettet

½mylund

Re: Antal optændinger

: 27 dec 2017 19:33
af Detgamlelandhus
Ja, det er version 6.81
Ja, der er vand på og 0,5 bar. Det er et åbent system.
Synes sneglene giver samme dosering
Bor på langeland og fyret er ikke på nettet.

Re: Antal optændinger

: 28 dec 2017 18:05
af haldmylund
Hej

Ud fra dine blæser tal, har du en Ecofit 108 blæser der er en kondensator på.har du skiftet den ?

Der er også kondensator på gear både intern og ekstern snegle

Du kan selv skifte dem

Du kan da tage nogle billeder af menu skærm
Jeg køre med en version 6.85

½mylund

Re: Antal optændinger

: 30 dec 2017 08:43
af paw
Sæt difference til 5 under og 15 over. Med kun 5 under vil styringen ikke kunne nå at hidse sig så meget op, fordi der jo ikke er så mange graders forskel til din set temperatur.
Sæt blæser til 5 lav, og skorstenstræk til 0, det burde den kunne køre med.
Dette vil også gøre din kw i 10 % ikke er så høj, 1,6 kw og ikke stiger så hurtigt i grader, hvis den overhovedet gør det, vil det ske over længere tid.
Mange forslag til p i, mit er 2,5, 0,25, men prøv dig frem :great:

Re: Antal optændinger

: 30 dec 2017 15:58
af Detgamlelandhus
Selv nu med at skorstenstræk på 2 giver den til tider intet lys ved 10%. Men flammen viraerer også meget i størrelse. Fra en lille flamme på 5cm i diameter det ene øjeblik til en flamme der fylder hele herden lidt efter, når der tilføres flere piller.