Hej
Jeg har et 10 kw woody fyr med styring 6.75 installeret for ca 4-5 år siden.
En morgen var huset koldt og fyret gået i stå. På displayet hoppede det rundt mellem de forskellige funktioner.
Jeg trak stikket i væggen, talte til tyve og satte strøm til igen.
Ingen forskel. Jeg checkene de forskellige forbindelser, men ingen fejl.
I min kvide bankede jeg på kontrolpanelet med knoerne .... Og fyret startede!
Men nu står display på funktionen vælg opstartsversion. Når jeg trykker på pil op, skifter til normal, hvor man kan holde øje med temp osv. Men eftr 10 sek skifter display tilbage. Fyret kører på 3. Døgn nu uden problemer.
Jeg ringede straks til en fagmand, der i tlf kunne oplyse at kontrolpanelet skulle skiftes. Men de var i reastordre.
Det er modellen med plastdæksel jeg har.
Er der en professor, der har en anden mening end tekn.?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Display går amok
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Display går amok
Hej
Med næsten 100 % er folien på din front slidt, så de små kontakter ikke kan “poppe” ud
Nødløsning skær forsigtig rundt om tasten og fjern folie på selve kontakten
Med næsten 100 % er folien på din front slidt, så de små kontakter ikke kan “poppe” ud
Nødløsning skær forsigtig rundt om tasten og fjern folie på selve kontakten
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Re: Display går amok
Yes, yes HS du er en knop!
Det var folien over OK knappen der lige skulle lettes med en skalpel.
Tusind tak!
Det var folien over OK knappen der lige skulle lettes med en skalpel.
Tusind tak!
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Display går amok
Kanon
Hvis folien er fjernet helt så pas på at den sort “dims” på knappen ikke falder af kan sikres med lidt klar tape
Hvis folien er fjernet helt så pas på at den sort “dims” på knappen ikke falder af kan sikres med lidt klar tape
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38