Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
JSM
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04

Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Indlægaf JSM » 02 sep 2017 09:24

Hej
Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Mvh
Jacob
Vedhæftede filer
styrebox.jpg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7997
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 67 gange

Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Indlægaf pille bruger » 02 sep 2017 10:13

JSM skrev:Hej
Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Mvh
Jacob


Hvis den ikke vedvarend øger fejl summen, er det bare en oplysning icon_cheesygrin.gif

At den er mere sulten, klares måske med en frisk grundjustering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

JSM
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04

Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Indlægaf JSM » 02 sep 2017 10:38

OK
Kommer i tanke om at, jeg ikke har kunne justerer den ned i drift effekt via. pid reguleringen, før fejlmældingen kunne jeg få den til at køre ned på 10% drift hvis jeg stillede på i langt ned,(ikke fordi den skulle det) det er ikke muligt nu, den køre med 50-60% ved temperaturer.60_62°.
Tænker om der er en sammenhæng mellem det og så forbruget??

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1648
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange

Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Indlægaf Hjemme teori » 02 sep 2017 11:40

Hvis temperaturen er sat til 60gr er det ikke fordi den ikke kan regulere ned, men fordi den ikke skal for at holde temperaturen.

Men det kunne tyde på at den får alt for lidt piller, hvilket giver en ekstrem uøkonomisk forbrænding, med alt for meget luft, så en stor del af varmen sende i skorstenen.

Hvis kedlen er hvid inden i, bekræfter det ovenstående. Så en ny afvejning! hvis den er meget ændret, måske lidt problemsøgning på ekstern snegl. (for smuld, kondensator, fremmed legemer)

Hvis afvejningen passer, skal du nok igang med grundjustering igen.

Hvis kedlen er sort, er det omvendt at blæseren ikke giver nok eller sneglen for meget, det bør så også give røg og måske sorte piller i skuffen..
Mvh. Sophus

JSM
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04

Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp

Indlægaf JSM » 03 sep 2017 06:42

Det vil jeg prøve.
Tak for tips.
Jacob



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst