Hej
Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Mvh
Jacob
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
Hvis den ikke vedvarend øger fejl summen, er det bare en oplysningJSM skrev:Hej
Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Mvh
Jacob
At den er mere sulten, klares måske med en frisk grundjustering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04
Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
OK
Kommer i tanke om at, jeg ikke har kunne justerer den ned i drift effekt via. pid reguleringen, før fejlmældingen kunne jeg få den til at køre ned på 10% drift hvis jeg stillede på i langt ned,(ikke fordi den skulle det) det er ikke muligt nu, den køre med 50-60% ved temperaturer.60_62°.
Tænker om der er en sammenhæng mellem det og så forbruget??
Kommer i tanke om at, jeg ikke har kunne justerer den ned i drift effekt via. pid reguleringen, før fejlmældingen kunne jeg få den til at køre ned på 10% drift hvis jeg stillede på i langt ned,(ikke fordi den skulle det) det er ikke muligt nu, den køre med 50-60% ved temperaturer.60_62°.
Tænker om der er en sammenhæng mellem det og så forbruget??
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
Hvis temperaturen er sat til 60gr er det ikke fordi den ikke kan regulere ned, men fordi den ikke skal for at holde temperaturen.
Men det kunne tyde på at den får alt for lidt piller, hvilket giver en ekstrem uøkonomisk forbrænding, med alt for meget luft, så en stor del af varmen sende i skorstenen.
Hvis kedlen er hvid inden i, bekræfter det ovenstående. Så en ny afvejning! hvis den er meget ændret, måske lidt problemsøgning på ekstern snegl. (for smuld, kondensator, fremmed legemer)
Hvis afvejningen passer, skal du nok igang med grundjustering igen.
Hvis kedlen er sort, er det omvendt at blæseren ikke giver nok eller sneglen for meget, det bør så også give røg og måske sorte piller i skuffen..
Men det kunne tyde på at den får alt for lidt piller, hvilket giver en ekstrem uøkonomisk forbrænding, med alt for meget luft, så en stor del af varmen sende i skorstenen.
Hvis kedlen er hvid inden i, bekræfter det ovenstående. Så en ny afvejning! hvis den er meget ændret, måske lidt problemsøgning på ekstern snegl. (for smuld, kondensator, fremmed legemer)
Hvis afvejningen passer, skal du nok igang med grundjustering igen.
Hvis kedlen er sort, er det omvendt at blæseren ikke giver nok eller sneglen for meget, det bør så også give røg og måske sorte piller i skuffen..
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04