Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Woody slår hfi under opstart

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

Woody slår hfi under opstart

Indlæg af Sten N » 27 jul 2017 10:17

Vi har problemer med et Woody pillefyr .. når fyret skal starte op kan man høre at den interne snegl starter og kører i få sekunder så slår hfi relæet fra. Kan det være defekt kondensator til intern sneglemotor. Jeg har prøvet at afmontere motoren og starte mens motoren er fri af gearet det samme sker hfi slår fra efter få sek. Motoren brummer mens den kører de få sek. Det er ikke eltænder der er defekt har skiftet den og også prøvet at starte op uden tænder mont
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Woody slår hfi under opstart

Indlæg af pille bruger » 27 jul 2017 10:32

Sten N skrev:Vi har problemer med et Woody pillefyr .. når fyret skal starte op kan man høre at den interne snegl starter og kører i få sekunder så slår hfi relæet fra. Kan det være defekt kondensator til intern sneglemotor. Jeg har prøvet at afmontere motoren og starte mens motoren er fri af gearet det samme sker hfi slår fra efter få sek. Motoren brummer mens den kører de få sek. Det er ikke eltænder der er defekt har skiftet den og også prøvet at starte op uden tænder mont
Når HFI relæ udløses, er det pga. overgang til jord.
Kig derfor efter løse ledninger, og tråde fra ledninger der stritter op ved terminaler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

Re: Woody slår hfi under opstart

Indlæg af Sten N » 03 aug 2017 23:37

Jeg har i dag skiftet kondensatoren til den interne snegl, så forsvandt problemet med at HFI rælæet slår fra. Men der er opstået et nyt problem, når jeg starter fyret skriver det opstart 1 i display men kun i få sek. så slår det over på drift og begynder at blæse og køre piller ind uden at der er nogen form for ild eller røg, og samtidigt skriver det ingen lys. Jeg har prøvet flere gange med samme resultat. Når jeg tænder op med tændvæske kan jeg godt få fyret i gang men det ryger helt vildt det får ikke luft nok i forhold til piller, så jeg må stå og tage stikket til extern snegl af og på for at holde fyret kørende, når drift temp er nået og ydelsen falder til 20-25% kan det godt selv holde sig i gang. Er det min styring der er gået ? eller ?
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Woody slår hfi under opstart

Indlæg af pille bruger » 04 aug 2017 06:45

Sten N skrev:Jeg har i dag skiftet kondensatoren til den interne snegl, så forsvandt problemet med at HFI rælæet slår fra. Men der er opstået et nyt problem, når jeg starter fyret skriver det opstart 1 i display men kun i få sek. så slår det over på drift og begynder at blæse og køre piller ind uden at der er nogen form for ild eller røg, og samtidigt skriver det ingen lys. Jeg har prøvet flere gange med samme resultat. Når jeg tænder op med tændvæske kan jeg godt få fyret i gang men det ryger helt vildt det får ikke luft nok i forhold til piller, så jeg må stå og tage stikket til extern snegl af og på for at holde fyret kørende, når drift temp er nået og ydelsen falder til 20-25% kan det godt selv holde sig i gang. Er det min styring der er gået ? eller ?
Når styringen går fra optænding til drift, så er det fordi der er registreret lux.
Tag din brænder og din styring med til en forhandler,
og få ham til at undersøge hvad der er galt icon_cheesygrin.gif

Noget kunne tyde på at du har løse forbindelser på dit motorprint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Sten N
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Brændsel: Piller
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland

Re: Woody slår hfi under opstart

Indlæg af Sten N » 04 aug 2017 16:36

Tak for hjælpen Michael.
Jeg tog motorprintet af og på bagsiden sad der et fugtigt lag af pille støv , rensede det af og monterede printet igen og nu kører fyret igen som det skal.

Mvh Sten
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw


Besvar