Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
- nasty
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 709
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??
Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Der laves varmt vand, når den når ned til start temperaturen, som er ønsket vvb temperatur - diff under.nasty skrev:Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??
Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- nasty
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 709
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet
Hvor kobler man det til igen
Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet
Hvor kobler man det til igen
Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Ikke hvis man har solvarmenasty skrev:DATO 30/10-2015 VERSION 7.0612 ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet
Hvor kobler man det til igen
Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Jeg har ikke solvarme - Skal man have det for at køre 7.0651?
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
NejHjemme teori skrev:Jeg har ikke solvarme - Skal man have det for at køre 7.0651?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Skal det forstås sådan at den kun er smart hvis man har solvarme og ellers er noget hø.
Mere jeg tænker der er flere med, den version der ikke har solvarme, end folk der har. Og så falder den gode argumentation jo noget til jorden og bliver til noget udenomssnak.
Mere jeg tænker der er flere med, den version der ikke har solvarme, end folk der har. Og så falder den gode argumentation jo noget til jorden og bliver til noget udenomssnak.
Mvh. Sophus
- nasty
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 709
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Nu har jeg ikke solvarme desvære men troede at funktionen var blevet indført med at toppe VVB op inden ned lukning
Kan ikke se nogle fordel ved ikke at få det indført som det var engang
Kan ikke se nogle fordel ved ikke at få det indført som det var engang
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,Hjemme teori skrev:Skal det forstås sådan at den kun er smart hvis man har solvarme og ellers er noget hø.
Mere jeg tænker der er flere med, den version der ikke har solvarme, end folk der har. Og så falder den gode argumentation jo noget til jorden og bliver til noget udenomssnak.
så vil der ikke være behov for at det startes varmt vands produktion.
Der kan laves mange argumenter for det ene og det andet, solvarme var et af dem
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
Hej Michael
Jeg kan nok leve med at fyret tænder 25-50 gange ekstra på et år. Men det virker bare som om vi tidligere havde en løsning på det, som NBE har valgt at fjerne.
Jeg kan nok leve med at fyret tænder 25-50 gange ekstra på et år. Men det virker bare som om vi tidligere havde en løsning på det, som NBE har valgt at fjerne.
Nej der er ikke behov for varmt vands produktion i hvert fald ikke før, tidligst om 1 grad. det er jo det som er det åndsvage!pille bruger skrev:Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,
så vil der ikke være behov for at det startes varmt vands produktion.
Det er der sikkert, men af teknisk interesse ville jeg da gerne kende den NBE's argument. Så vi ikke behøver sidde her og lege Eramus Montanus.pille bruger skrev: Der kan laves mange argumenter for det ene og det andet, solvarme var et af dem
Mvh. Sophus