Styring strejker

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Ulrik A
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 43
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Kontakt:

Styring strejker

Indlæg af Ulrik A »

Godmorgen!!
Håber der er en venlig sjæl som lige har et guldkorn..

Fyret Woody 16kW drosslet til 10.. styring 6,22

Har på det sidste haft en Alpha 2 pumpe som har lavet lysshow og heraf ikke køre, dvs. fyret ikke kan komme af med varmen.. afhjalp problemet nogenlunde for et par uger siden efter og have nærlæst nettet ( stelforbindelsen) det hjalp..

Nå til sagens kerne, her til morgen står styringen og prøver og starte men når kun til vent position så genstarter den styringen og det gøre den hele tiden, kan se der står 199gr. i temperaturen på kedlen, kan det være temperatur sensoren som gør dette, alle andre parametre er blanke.. kan dog på min PC se alle de andre parametre..

Hvad tror i..

PS: ingen varm vand til fruen det haster
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Styring strejker

Indlæg af pille bruger »

Ulrik A skrev:Godmorgen!!
Håber der er en venlig sjæl som lige har et guldkorn..

Fyret Woody 16kW drosslet til 10.. styring 6,22

Har på det sidste haft en Alpha 2 pumpe som har lavet lysshow og heraf ikke køre, dvs. fyret ikke kan komme af med varmen.. afhjalp problemet nogenlunde for et par uger siden efter og have nærlæst nettet ( stelforbindelsen) det hjalp..

Nå til sagens kerne, her til morgen står styringen og prøver og starte men når kun til vent position så genstarter den styringen og det gøre den hele tiden, kan se der står 199gr. i temperaturen på kedlen, kan det være temperatur sensoren som gør dette, alle andre parametre er blanke.. kan dog på min PC se alle de andre parametre..

Hvad tror i..

PS: ingen varm vand til fruen det haster
Ja, det kan være pga. en defekt temperatur føler.
Kig efter ledningsbrud ( samles med kronemuffer ) eller løs forbindelse i styringens terminaler.
Når du nu har åbnet styringen, så tryk også på chippen, måske den er løs på soklen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Ulrik A
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 43
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Kontakt:

Re: Styring strejker

Indlæg af Ulrik A »

Du havde ret, det var en knækket ledning, men har en ny PT føler hvis nogen kan bruge den, min styring kan ikke bruge den ( læs. jeg kan ihvert fald ikke finde ud af og ændre i opsætningen)

Men pumpen stod så alligevel helt af i samme åndedrag / typisk så vi kører på andet døgn unde varme i huset ( hurra for brændeoven )
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup

Besvar